消防电梯安全设计要考虑的问题
来源:电工天下时间:2020-02-09 08:09:23 作者:老电工手机版>>
有关消防电梯安全设计要考虑的问题,困扰消防电梯可靠使用的因素很多,消防电梯易受火灾破坏,消防电梯易受烟气侵害,消防电梯的技术难以完全确保其安全使用,都是消防电梯安全设计要面对的问题。
消防电梯的安全设计问题
一、影响消防电梯可靠使用的因素
第 一种情况,消防电梯易受火灾破坏。
1、消防电梯机房一般都设于建筑顶部,按规范要求,从机房安全角度考虑,都要求作独立的防火分区处理。但实际上,由于电缆、风管穿墙产生缝隙,防火门不能保持常闭等情况的存在,火灾情况下,电梯的心脏设备极易受到高温作用,导致瘫痪。
2、消防电梯的井道未按规范要求独立设置,但有的消防电梯与客梯合用井道,相互之间无有效防火分隔。由于客梯无消防前室要求,易受火灾破坏,从而会殃及“邻居”,导致消防电梯不能正常使用。
3、供应消防电梯电源的电缆,一般都是由大楼的强电井道排至顶部,再用桥架排入电梯机房。尽管使用防火电缆,有一定的耐火能力,但在大楼火灾的情况下很难永久保持正常供电。
第二种情况,消防电梯易受烟气侵害。
1、消防电梯前室无有效的防火分隔,主要是前室的墙有孔洞、防火门不能保持关闭状态。【消防电梯安全设计要考虑的问题】
2、消防电梯前室机械加压送风系统未能有效发挥作用。一般消防电梯的前室均无自然通风采光,需利用机械加压送风系统来阻止烟气进入。但是,由于前室防火门在发生火灾时不能保证关闭、机械正压送风失效、以及机械加压送风口设置位置不当产生涡流、电梯轿厢的活塞效应作用等等情况的存在,都会导致有害烟气侵入消防电梯前室。
3、消防电梯机房与其他电梯机房之间未按规范要求进行有效防火分隔,由于非消防电梯的防火防烟要求不同,由于轿厢活塞效应的作用,极易将烟吸入电梯机房,再从机房吸入消防电梯井道,进入消防电梯轿厢,危及人身安全。
注意,三消防电梯的技术目前难以完全确保安全使用。
1、消防电梯本身无防水功能,这是一个世界性的难题。消防电梯的控制面板都不具备防水功能,而所有的大楼火灾,都要用大量的水扑救火灾,即使按现行规范要求设有挡水设施,消防电梯也难以在火灾扑救过程中坚持使用。
2、消防电梯的控制方式尚未统一。由于国家无统一的标准,所以有的消防电梯有消防专用的消防启动按钮,有的则要通过专用配套钥匙的开启才能实现同样的功能;有的专用按钮启动后,轿厢自动迫降到首层门打开,内部按钮可供消防人员使用,外部楼层按钮自动失效,而有的消防电梯专用按钮启动后,消防电梯仍然可以正常使用,轿厢不迫降到首层或外部楼层照常可以使用,无法起到消防电梯的使用要求。
3、消防电梯自身无可靠的安全性能。现行使用的消防电梯大多无防坠落功能,轿厢内也无紧急逃生口。【消防电梯安全设计要考虑的问题】
产生以上问题的原因很多,有标准的问题、也有技术问题、更有设计、施工、管理问题。任何环节的疏漏、脱节,都会影响消防电梯的可靠使用。
二、提高消防电梯可靠性的几种方法
一修订完善消防电梯技术标准,提高消防电梯自身的可靠性
1、明确消防电梯技术标准,统一控制程序,明确消防专用功能的优先权,统一在首层设置消防专用启动按钮作为消防功能转换开关。
2、对消防电梯的防水问题可以在调查摸底的基础上提出相应的技术要求,以逐步向防水电梯方向发展。
3、增设消防电梯断电情况下的并层功能(电梯轿厢在就近楼层自动开门停靠功能)、通过机械手段设置防坠落功能及电梯轿厢顶部增设紧急逃生口,以确保消防电梯失效的情况下,人员能安全从轿厢内逃生。
二调整现行建筑设计防火规范有关要求,使消防电梯能有一个安全运行的环境 (电工天下)
1、改进消防电梯的防烟设计。目前规范强调消防电梯前室正压送风,以提高前室风压的方法来达到阻止烟气进入的目的。由于正压送风口设置位置及防火门难以保持常闭的原因,此方法实际防烟的效果不一定理想。通过消防电梯井道送风加压的效果可能更为理想,其阻止烟气进入前室、轿厢的效果应更为明显。
2、强化消防电梯前室的堵、排水能力。尽管规范对此已有要求,但在工程中成功应用的还不多。由于火灾扑救需大量用水,极易导致水流进电梯,影响使用。
故应强调消防电梯前室内,电梯口至门口有一定的下水坡,同时应在电梯口增设排水槽,通过电梯井道内的专用排水管道将水排至集水井,以有效阻止流水进入消防电梯。
3、改进消防电梯电缆的敷设方式。
现行方式敷设的电缆容易受到火灾威胁,可以将消防电梯电缆由其井道直接从下部配电间接入电梯机房,以减少火灾对电缆的威胁。
4、适当降低建筑配置消防电梯的条件。由于消防电梯要想真正能发挥作用,其设置要求相当高,且高层建筑相对集中的城市都配有45米左右的消防登高车,为降低建筑成本,建议将设置消防电梯的标准,建筑高度由32米调整到45米,甚至更高。
三加大消防电梯的施工质量及消防电梯运行管理在工作中,我们经常会发现由于施工、管理不到位,导致消防电梯不能正常使用,所以一方面要有切实可行、行之有效的标准,另一方面也要加大消防电梯的施工质量和运行管理。
四加强对消防人员使用消防电梯及紧急情况下逃身能力的培训由于各种消防电梯的结构形式、消防功能操作方法不甚相同,所以非常有必要对消防人员进行这方面的培训,补上这一课,以确保紧急情况下,消防人员能够顺利逃生,免受生命安全威胁。
相关文章低压电气设备安全操作的八项稳妥措施

低压电气设备安全操作的八项稳妥措施,常用的低压电气设备的安全操作措施,低压电气设备操作前,必须核对设备的名称编号正确,对设备进行绝缘测量和悬挂接地线时,必须验明设备确无电压。
时间:2020-02-09 08:25:56
电缆敷设的安全规定

有关电缆敷设的安全规定,根据用电场所的特点而采用电缆线路时,应选择不易遭受各种损坏的有利走向,电缆的埋设深度、电缆与各种设施平行和交叉的距离、电缆之间的距离和电缆明敷时的支持距离等。
时间:2020-02-02 10:53:07
电气设备安全操作规程及适用范围详解

有关电气设备安全操作规程及适用范围,本规程规定了电气设备安全操作的有关规定,本规程适用于公司电气设备作业,电气设备必须由专职电工进行检修,或在专职电工指导下进行工作。
时间:2020-01-29 09:22:40
电气设备怎么安全使用?

有关电气设备的安全使用要求,辨认铭牌,检查工具或设备的性能是否与使用条件相适应,检查电源开关是否失灵、是否破损,使用I 类手持电动工具应配合绝缘用具,并根据用电特征安装漏电保护器或采取电器隔离及其他安全措施。
时间:2019-12-27 05:44:42
电气设备维护的安全要求及电气设备检查方法详解

有关电气设备维护的安全要求及电气设备检查方法,怎样合理安排电力设备的检修,节省检修费用、降低检修成本,电气设备维护的安全要求,并提出电气设备检查方法和操作实践。
时间:2019-12-27 05:44:03
智能消防系统中火灾探测技术

有关智能消防系统中火灾探测技术,智能化的消防系统会给建筑物内,需要更准确可靠的火灾探测技术,更早期的火灾报警,更有效的能延缓火势蔓延的自动化灭火装置,以创造更好的逃生环境。
时间:2019-11-09 05:35:00
电气设备检修安全制作与停电安全措施

有关电气设备检修安全制作与停电安全措施,检修工作大体可分为全部停电检修、部分停电检修和不停电检修等,安全工作制度包括工作票制度、操作票制度与工作监护制度等,带电检修工作的注意事项。
时间:2016-10-14 12:22:31
消防电源与应急照明系统的构成与功能

有关消防电源与应急照明系统的构成与功能,在消防报警系统中需要有一个专用的供电系统,通常采用柴油发电机组作为备用电源,系统设计中应考虑应急照明和疏散指示标志灯以及事故报警通信等问题。
时间:2016-10-12 19:42:24
- 上一篇:消防电梯电气系统的防火安全设计总结
 - 下一篇:智能楼宇消防系统的组成部分
 




