消防设备联动控制的主要措施

来源:电工天下时间:2016-10-12 07:32:26 作者:老电工手机版>>

消防设备联动控制的主要措施

一、消防供电
消防供电设置有主供电电源和直流备用供电电源,其中主供电电源采用的是消防专用电源,消防供电要能满足消防设备的用电负荷,充分发挥消防设备的作用,将火灾损失减小到最低限度。
对于电力负荷集中的一、二级消防电力负荷,通常是采用单电源或双电源的双回路供电方式,用两个10kv电源进线和两台变压器构成消防主供电电源。
如图7-16所示是一个一级消防电力负荷对应的供电系统原理图。【消防设备联动控制的主要措施】
图1a采用不同电网构成双电源,两台变压器互为暗备用,单母线分段提供消防设备用电源。图1b采用同一电网双回路供电,两台变压器互为备用,单母线分段,设置柴油发电机组作为应急电源向消防设备供电,与主供电电源互为备用,满足一级消防负荷要求。
消防设备联动控制1
二、消防设备的联动控制
国家现行标准《火灾自动报警系统设计规范》中明确规定,高层建筑的火灾报警控制系统应具备对室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘门和电铃等的联动控制功能。
(一)消防栓水泵联动控制
室内消防栓系统水泵起动方式的选择与建筑的规模和给水系统有关,以确保安全,电路设计简单合理为原则。消防泵联动控制原理框图如图2所示。
接收到火灾报警信号后,集中报警控制器联动控制消防泵起动,也可手动控制其起动。同时,水位信号反馈回控制器,作为下一步控制操作的依据之一。
(二)喷洒泵联动控制
喷洒泵联动控制原理框图如图2所示。
出现火警后,火灾现场的喷淋头由于温度升高至60℃以上,使喷淋头内充满热敏液体的玻璃球受热膨胀而破碎,密封垫随之脱落,喷出具有一定压力的水花进行灭火。【消防设备联动控制的主要措施】
喷水后有水流流动且水压下降,这些变化分别可经过水流报警器和水压开关转换成电信号,送到集中报警控制器或直接送到喷洒泵控制箱,起动喷洒泵工作,保持喷洒灭火系统具有足够高的水压。
消防设备联动控制2
(三)排烟联动控制
防排烟系统电气控制的设计,是在选定自然排烟、机械排烟、自然与机械排烟并用或机械加压送风方式以后进行,排烟控制有直接控制方式和模块控制方式,如图3所示给出了两种控制方式的原理框图。
图3a为直接控制方式,集中报警控制器收到火警信号后,直接产生控制信号控制排烟阀门开启,排烟风机起动,空调、送风机、防火门等关闭。同时接收各设备的反馈信号,监测各设备是否工作正常。
图3b为模块控制方式,集中报警控制器收到火警信号后,发出控制排烟阀、排烟风机、空调、送风机、防火门等设备动作的一系列指令。电工天下
在此,输出的控制指令是经总线传输到各控制模块,然后再由各控制模块驱动对应的设备动作。同时,各设备的状态反馈信号也是通过总线传送到集中报警控制器的。
图 3中机械加压送风控制的原理及过程与机械排烟控制相似,只是受控对象变成了正压送风机和正压送风阀门。
消防设备联动控制3
(四)防火卷帘及防火门的联动控制
防火卷帘通常设置于建筑物中防火分区通道口外,可形成门帘式防火隔离。
火灾发生时,防火卷帘根据火灾报警控制器发出的指令或手动控制,使其先下降一部分,经一定延时后,卷帘降至地面,从而达到人员紧急疏散、火灾区隔火、隔烟,控制烟雾及燃烧过程可能产生的有毒气体扩散并控制火势的蔓延。如图4所示为防火卷帘联动控制原理框图。
消防设备联动控制4
电动防火门的作用与防火卷帘相同,联动控制的原理也类同。
防火门的工作方式有平时不通电,火灾时通电关闭方式,以及平时通电,火灾时断电关闭两种方式。
气体灭火系统用于建筑物内需要防水又比较重要的对象。如配电间、通信机房等。通常,气体管网灭火系统通过火灾报警探测器对灭火控制装置进行联动控制,实现自动灭火。
如图5所示为气体灭火系统联动控制原理框图。
消防设备联动控制5
注意,以往使用的卤代烷是破坏大气臭氧层的化学物质,世界环保组织规定各国必须在2010年以前淘汰这类灭火剂。现已寻找到卤代烷的替代品,并积极发展更有效的替代卤代烷的灭火系统。
相关文章
  • 消火栓系统联动控制的设计方式详解

    消火栓系统联动控制的设计方式详解

    消火栓系统联动控制的设计方式,在对消火栓系统进行控制操作时,有二种常用的设计方式,一种是联动控制方式,另一种是手动控制方式,下面具体来了解下。

    时间:2022-01-22 07:55:56

  • 消火栓泵控制箱的工作原理是什么

    消火栓泵控制箱的工作原理是什么

    消火栓按钮是否可以通过串联接回控制箱,以及消火栓泵控制箱的工作原理是什么?两台消火栓给水加压泵互为备用,当火灾发生时,按动任一消火栓箱内的启泵按钮或消防控制室,联动火灾报警系统报警。

    时间:2022-01-22 07:54:05

  • 电气控制柜元器件安装图纸阅读说明

    电气控制柜元器件安装图纸阅读说明

    有关电气控制柜元器件安装图纸阅读说明,组装前看明图纸及技术要求,检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符,各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合规定。

    时间:2020-02-02 10:09:10

  • 如何绘制电气控制原理图?

    如何绘制电气控制原理图?

    电气控制原理图的分类与绘制方法,电气控制线路原理图一般分为电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制,电气控制原路图可水平布置,也可垂直布置,电源电路画成水平线,三相交流电源相序。

    时间:2019-12-11 09:19:33

  • 电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施

    电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施

    【电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施】电气施工必须遵守规范要求,才能保证电气施工的质量,电工天下小编整理了电气施工的质量通病与控制措施,供大家学习参考。

    时间:2019-11-18 10:40:19

  • 智能消防系统中火灾探测技术

    智能消防系统中火灾探测技术

    有关智能消防系统中火灾探测技术,智能化的消防系统会给建筑物内,需要更准确可靠的火灾探测技术,更早期的火灾报警,更有效的能延缓火势蔓延的自动化灭火装置,以创造更好的逃生环境。

    时间:2019-11-09 05:35:00

  • 智能照明控制系统与智能照明节能控制(多图)

    智能照明控制系统与智能照明节能控制

    智能照明控制系统图文分析,智能照明节能控制。

    时间:2017-08-17 07:34:34

  • 消防电源与应急照明系统的构成与功能

    消防电源与应急照明系统

    有关消防电源与应急照明系统的构成与功能,在消防报警系统中需要有一个专用的供电系统,通常采用柴油发电机组作为备用电源,系统设计中应考虑应急照明和疏散指示标志灯以及事故报警通信等问题。

    时间:2016-10-12 19:42:24

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有