电气设备及配电装置的问题详解

来源:电工天下时间:2019-12-17 10:43:33 作者:老电工手机版>>

有关电气设备及配电装置的问题,电压互感器和电流互感器的作用,为什么电压互感器二次侧不允许短路运行,配电装置设计的基本要求是什么,配电装置的最小安全净距等问题。

电气设备及配电装置问题

1、电压互感器和电流互感器的作用是什么?为什么电压互感器二次侧不允许短路运行?如何防止二次侧短路?为什么电流互感器二次侧不允许开路运行?如何防止二次侧开路?

答:电压互感器的作用是将一次回路高压电转换成标准低电压;电流互感器的作用是将二次回路大电流转换成标准电流,电压互感器二次侧不允许短路运行的原因:有烧毁电压互感器的危险。

防止二次侧短路:在其二次侧装设熔断器或自动开关作短路保护。

电流感器二次侧不允许开路运行的原因:开路运行后会在开路的两侧产生高压,危及人生安全,使电流互感器烧坏。

防止二次侧开路:电流互感器二次侧部允许装熔断器,且二次侧绕组一端及铁芯必须接地。

2、什么是配电装置?配电装置设计的基本要求是什么,配电装置的最小安全净距?配电装置有哪些内型?什么是GIS?

配电装置:是按电气主接线的要求由开关电气,载流导体和必要的辅助设备所组成的电工建筑物。

配电装置设计的基本要求是:保证工作的可靠性,保证运行安全和操作巡视方便,节约用地,节约投资和运行费,便于扩建和分期过渡。

安全净距:净距是以保证不放电为条件该级电压允许的在空气中的物体边缘的最小电气距离。

配电装置有:屋内配电装置和屋外配电装置两类。

GIS是:SF6全封闭组合器。

3、什么是厂用电,厂用电的备用方式有哪些?厂用电的接线方式?

厂用电是指发电厂在生产电能过程中,发电厂、变电站自身所使用的电能;厂用电源的备用方式有:明备用和暗备用两种。

厂用电的接线方式有:单层辐射式供电、双层辐射式供电、干线式供电、互为备用式供电。

4、什么叫触电,接地的类型有哪些?什么是工作接地、保护接地、保护接零?

触电是:人体的不同部分,如手脚之间,两手之间或两脚之间受到电压的作用,在人体内产生电流造成伤害甚至危及生命安全。

接地的类型有:工作接地、保护接地、冲击接地。

工作接地:是为了使电气装置正常工作而将电气回路中的某一特定点接地,使之与地基本保持同电位。

保护接地:将主要电气设备可能带电的金属部分进行接地,防备由于绝缘损坏使外壳带危险电压,以保护人身安全。

保护接零:将用电设备的金属外壳与电路的接地中性线做金属连接。

5、电器和导体的发热分为哪两类?各有何特点?

分类:1、正常工作下持续发热;2、保障情况下短路发热

特点:持续发热并不断与周围介质建立热平衡,短路发热由于短路电流大其热量全部用来升高导体自身温度,认为是一个绝热过程,即持续发热时间长,温度低,短路发热时间短、温度高。

6、母线的作用是什么,为什么硬母线还要进行着色?如何着色?电力电缆绝缘子的作用是什么?

母线的作用是:汇集、传送、分配电能。为什么硬母线要进行作色:为了便于识别交流相序直流极性,防止腐蚀及提高母线表面散热系数。

如何着色:三相交流母线a相刷黄色b相刷绿色c相刷红色;直流母线:正极刷赤色,负极刷黄色3.交流中性线:不接地者刷白色,接地者刷紫色带黑色模条。

绝缘子的作用是:支持固定带点导体,并使导体之间,导体与地之间绝缘。

7、什么是电气主接线?对电气主接线有哪些要求?

电气主接线是指:发电厂或变电站的一次设备按设计要求连接起来,表示生产,汇集和分配电能也称为主电路。

对电气主接线要求:1.保证必要的供电可靠性和电能质量要求。2.应力求接线简单运行灵活和操作简单3.保证运行维护和检修的安全和方便4.应尽量降低投资节省运行费用。5.满足扩建的要求实现分期过度。

8、什么是电力系统?什么是电力网?变电站的作用是什么?

电力系统:由发电厂、升压变压器、输电线路、降压变压器及电力用户组成的系统。

电力网:由各类升压变电站、输电线路降压变电站组成的电能的传输和分配的网络。

变电站作用:汇集电源、升降电压和分配电能,是联系发电厂和用户的中间环节。

9、衡量电能质量的主要指标有哪些?其允许变动的范围是多少?

主要指标:电压、频率、波形(正弦波)。  变动范围:35KV及以上 →正负5%Un   10KV及以下→正负7%Un  低压照明及农业用电(正5%~负10%)Un 额定频率为 50HZ  大容量系统允许频率偏差为正负0.2HZ

10、电器设备的主要参数有哪些?

额定电压、额定电流、额定容量

11、中性点的运行方式有哪些?中性点不接地系统发生单相接地时其相电压、线电压,接地电流如何变化?

中性点的主要接地方式有:1)中性点不接地方式运行。2)中性地经消弧线圈接地方式。3)中性地直接接地方式。 非接地相电压升高或线电压、中性点位移、线电压不变、系统仍平衡、但不超过2h、接地点电流超过电容电流、因为正常时、一相电容电流的3倍、在接地点、形成持续或间隙性电弧。

12、中性点经消弧线圈接地系统的补偿方式有哪些?一般采用哪种?

补偿方式:1)全补偿。2)欠补偿。3)过补偿。 一般采用过补偿。

13、35KV及以下的电网和110KV及以上的电网中性点各采用什么接地方式?

35KV及以下的电网:中性点不接地。  110KV以上的的电网:中性点直接接地。

14、交流电弧熄灭的条件是什么?交流电弧熄灭的灭弧方法有哪些?

条件:Ud(t)>Ur(t)   方法:1)吹弧、包括横吹和纵吹。2)迅速拉长电弧。3)采用多端口灭弧。4)使用弧在周围移动。5)利用固体介质的夹缝或间隙灭弧。

15、什么是电器触头的接触电阻?影响接触电阻的因数有哪些?

电器触头的接触电阻:指电力触头由于不完全接触形成电阻。  因素:触头材料 、 接触压力 、接触形式、 接触面得加工情况。

16、高压断路器的基本要求有哪些?什么是断路器的额定开断电流?断路器按灭弧介质分有哪些类型?断路器的作用是什么?

基本要求:1)工作可靠。2)具有足够的判断能力。3)运作快速。4)具有自动重合闸性能。5)结构简单。    额定平断电流:指断路器在额定电压力能可靠断开的最大短路电流的有效值。    按灭弧介质分类:油断路器、压缩断路器、真空断路器。

17、隔离开关的作用是什么?当隔离开关和断路器配合使用时,其操作顺序如何?

隔离开关的作用:1.隔离电源保护安全2.倒闸操作3.接通或切断小电流电路。

操作顺序:当隔离开关和断路器配合使用时,其基本操作隔离开关前必须检查断路器确在断开位置。

18、熔断器的作用是什么?熔断器RN1\RN2各用于保护什么?

熔断器的作用是:起过载,短路保护。

熔断器RN1用于:包保护线路过载。断路器RN2用于:保护电源互感器短路。

相关文章
  • 电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。

    时间:2022-09-18 07:44:49

  • 电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。

    时间:2022-09-15 08:03:29

  • 电气设备常用文字符号参考图解

    电气设备常用文字符号参考图解

    有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。

    时间:2022-09-15 06:41:40

  • 电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。

    时间:2022-09-15 05:54:58

  • 爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。

    时间:2022-09-14 18:50:58

  • 电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。

    时间:2022-09-14 18:50:23

  • 电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。

    时间:2022-09-14 18:50:12

  • 电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。

    时间:2022-09-14 18:50:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有