地下车库照明设计要求有哪些
来源:电工天下时间:2020-02-17 10:21:32 作者:老电工手机版>>
汽车库内应设照明供电系统和电力供电系统,机械式汽车库内宜设双电源供电系统,并应符合国家现行的行业标准《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T37)的规定。库内应设配电室,配电室位置要便于管理和进出方便,均应符合现行的有关规范的规定。
地下车库照明设计规范
汽车库内照明应亮度分布均匀,避免眩光,其各房间照度标准应符合表6.4.2规定。
汽车库内汽车出入通道、人员疏散通道、配电室、值班室均应设置应急照明,在弯道处宜增加照明量
汽车库内应根据行车需要设置标志灯、导向灯,汽车库的出入口宜设置指示汽车出入的信号灯和停车位指示灯。 坡道式地下汽车库出入口处应设过渡照明,其设计应符合国家现行标准《地下建筑照明设计标准》的要求,白天入口处亮度02变化可按10∶1到15∶1,夜间室内外亮度变化可按2∶1到4∶1取值
主分进出口与双进出口!看有几层车库,在按地积分为4X4的正常车位,但出入口可根据车流量定为单一的进入口,一进一出的双口。三层的可设为双出双进口。单层面积过大的定为单向,一进一出双口。条件在4X4=16车位的倍数。
1、合理布置灯位
新车库设计。光源宜采用LED光源,行车道灯具宜采用12W~16W左右LED光源加雷达控制方式,色温4000K~4500K左右。库内行车主道,应均匀布置灯具,灯具间距7米左右(根据地面材料的反射率确定),由于地下车库的层高较低,灯具的光源功率不宜过大,配光角度不宜过大,尽量提高照明的均匀度。
第个车位上方布置一盏灯具,方便驻车使用,灯具宜采用8W~10W左右LED光源加雷达控制方式。车辆出入口处,灯具布置间距可以小一些,照度适当提高,在视觉上有一个明间适应过程。车辆出入口露天处的灯具采用墙面嵌入安装方式,灯具的防护等级应达到IP55以上,防止雨水浸入,安装高度一般距离地面30cm左右,灯光投射地面,不能产生眩光,影响驾驶。
已有车库改造。已有车库照明节能改造,采用LED智能控制灯具,光源12W~16W左右,更换灯具前一定要通过现场实际调查,摸清原有线路的敷设方式和灯具的安装方式,选择合适的替代灯具,改造项目选择单灯单控方式比较简单,配电线路一般不用改造。
室外停车楼,由于白天无需开灯,LED智能车库要增加亮度自动控制功能,当库内亮度低于规定值时,照明灯具才能开启。
2、光源
车库照明灯具光源应选用LED光源,也是LED光源最理想的应用场所,一是便于控制,二是节能,三是充分发挥LED光源的应用长处,四是提高LED灯具应用的性价比,与T5、T8直管荧光灯相比,投资的回收周期一般为一年左右。
发光二极管(LED-Light Emitting Diode)白光理论光效3001m/W以上,理论寿命10万小时以上,由于制造和应用等不合理,其使用寿命远未达到理想值 ,其产生远未进入成熟期,无论是在芯片的封装还是在灯具的制造上,都有很大的创新和发展空间,而且近几年在政府的支持和推动下,都有很大的创新和发展空间,而且近几年在政府的支持和推动下,发展的速度非常快,光源的价格降低较快,为LED应用创造很好的条件。
车库照明目前用智能LED灯代替T5、T8荧光灯管是比较合适的。因为LED光源有很强的可控性,功率可变性,采用智能控制,性价比很高,光效已略高于直管荧光灯,不但节电效果显著,而且使用寿命长,维护费用有效降低,虽然初次安装费用高一些。
但是,一年左右的时间即可回收。可见,LED在车库中应用有其明显的优势,也符合其可控性的特点。
相关文章电气设备与电气照明节能措施详解

电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
消火栓系统联动控制的设计方式详解

消火栓系统联动控制的设计方式,在对消火栓系统进行控制操作时,有二种常用的设计方式,一种是联动控制方式,另一种是手动控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-22 07:55:56
住宅机房工程电气设计规范条文说明

住宅机房工程电气设计规范条文,住宅机房工程电气设计的一般规定,住宅机房控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等,弱电间及弱电竖井与电信间的电气设计规范。
时间:2020-02-11 16:07:48
10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案

【10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案】如何进行小区10kV配电网规划设计,明确小区规划的总体原则与目标,作好小区10kV配电网的划分,以及变电站选址定容,10
时间:2020-01-11 07:04:31
新旧国标照明计算调整对比说明(图文)

有关新旧国标照明计算的调整说明,包括室形指数,照度标准等级,一般照明的照度要求等内容,感兴趣的朋友可以看下。
时间:2020-01-03 15:31:49
如何设计低压配电系统?8项设计规范

对低压配电系统的设计,包括设计范围,各功能区应设单独计量,100KW及以下装机容量水泵房和换热站等的设计,直接影响整个低压配电系统的设计质量。
时间:2017-08-26 09:49:48
智能照明控制系统与智能照明节能控制(多图)

智能照明控制系统图文分析,智能照明节能控制。
时间:2017-08-17 07:34:34
家庭电路主要电气设备设计图解

家庭电路主要电气设备设计图解如何进行家庭电路设计,包括配电箱,空气开关, 漏电断路器 等电气设备的电路设计,掌握正确的家庭电路设计方法很重要,这里电工天下小编整理
时间:2017-06-09 12:38:40
- 上一篇:电动机安装调试步骤与注意事项
- 下一篇:电气安装符号及电气安装电缆头制作安装方法