10kv零序电流互感器安装问题总结
来源:电工天下时间:2019-11-05 12:31:13 作者:老电工手机版>>
在安装10kv零序电流互感器的过程中,有许多需要注意的问题,有些电工朋友不是很了解,比如电缆金属屏蔽接地线是否要穿过零序电流互感器,零序电流互感器磁路不闭合的问题等,一起来了解下。
10kv零序电流互感器安装问题
1、电缆金属屏蔽接地线是否要穿过零序电流互感器
10kV电缆终端头穿过零序电流互感器后,存在电缆金属屏蔽接地线是否需要穿过零序电流互感器的问题。
安装中,有的电缆终端头(电缆接地点)位于零序电流互感器上端,有的位于零序电流互感器下端,那么电缆金属屏蔽接地线究竟用不用再穿过零序电流互感器呢?实际安装中发现有些电缆金属屏蔽接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
根据零序电流互感器工作原理,零序电流互感器检测的是A、B、C三相有接地故障时的容性电流,因此只允许三相相线穿过零序电流互感器。当电缆终端头电缆接地点位于零序电流互感器上端时,此时电缆外壳的接地电流已经穿过零序电流互感器,零序互感器已经产生感应,故此就要求将接地线返回,并穿过零序互感器。
在零序互感器中因为穿过一来一去的一对大小相等,方向相反的电流,所以在零序互感器中就不会产生感应了。
当电缆终端头电缆接地点位于零序电流互感器下端时,电缆外壳的接地电流尚未穿过零序电流互感器,所以对零序电流互感器不会产生影响,因此电缆接地线应直接接地,以实现事故接地时零序保护正确动作。
2、零序电流互感器磁路不闭合的问题
施工中的电缆外径较大,做好电缆终端头后,零序电流互感器套不上去,就错误地拆开零序电流互感器接口把电缆套过来,但接口却忘记恢复或接口恢复不严,造成零序电流互感器磁路不闭合,无法正常工作,起不到应有的保护作用。
因此,施工应选用内径较大的零序电流互感器或电缆先穿过零序电流互感器后再做终端头,避免电缆终端头做好后无法穿过零序电流互感器的情况。如施工中拆动零序电流互感器,工作完结必须恢复原状。
3)电缆金属屏蔽接地线接地不可靠
电缆金属屏蔽接地线接地不可靠:部分施工人员接地线未压接铜接头,接地线未接在开关柜内的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上;接地线需要穿零序电流互感器时未作对地绝缘致使电缆外壳的接地电流在穿过和穿回零序电流互感器时大小不同而使零序电流互感器产生感应,造成零序电流互感器保护动作不可靠。
因此,须采用铜绞线或镀锡铜编织线作接地线并作对地绝缘,接地线的截面不应小于25 min2,接地端部要压接铜线耳并可靠的连接在接地铜排上。
4、检测保护工作
安装结束后,检查零序电流互感器的二次线圈是否开路、有一端是否可靠接地,并对零序电流互感器的极性及变比进行试验,根据系统的实际情况对零序保护系统进行整定,确保保护工作正常。
相关文章电流平衡保护的工作原理图解

电流平衡保护的工作原理图解,电流平衡保护是横联差动保护的另一种形式,按比较双回线路中电流的绝对值而工作,电流平衡保护原理图说明,由故障线电流启动本侧保护,切除故障线路。
时间:2022-09-14 18:51:50
10kV及以下杆塔最小线间距离参数图解

有关10kV及以下杆塔最小线间距离,AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m,这也是10kV及以下杆塔最小线间距离的明确要求。
时间:2022-09-14 18:49:20
线槽安装过程中要注意的几个问题

在安装线槽时,有很多的注意事项,一定要看一看,比如保证线槽平整,线槽内用连接板连接,做好线槽的整体连接等,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 10:44:44
卫生间马捅后是否预留插座的问题

有关卫生间马捅后是否预留插座的问题,家庭装修时卫生间马捅后面预留插座吗,为了马桶安装洁身器,避免拔掉洁身器插电热水器来回切换的麻烦,建议在马桶后面预留出一个插座。
时间:2020-02-28 09:34:54
电气工程安装质量的常见问题

电气工程安装质量的常见问题,电气工程安装质量通病图解,包括防雷接地不符合要求,防雷带圆钢焊接处未涂镀锌漆,室外进户管预埋不符合要求,配电箱的安装、配线不符合要求,配电箱的安装、配线不符合要求等。
时间:2020-02-02 12:48:58
10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案

【10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案】如何进行小区10kV配电网规划设计,明确小区规划的总体原则与目标,作好小区10kV配电网的划分,以及变电站选址定容,10
时间:2020-01-11 07:04:31
电气设备维修制度及状态检修的常见问题

电气设备维修制度及状态检修的常见问题,电气设备的“健康”状况存在差异,定期维修制度所存在的问题,电气设备状态维修策略存在的问题,以及状态维修完全替代定期维修的可能性。
时间:2019-12-04 09:24:12
电气设备保护接地的注意问题

有关电气设备保护接地的注意问题,保护接地是将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配电装置的金属构架等)通过接地装置与大地相连,保护接地的接地电阻不能大于4欧。
时间:2016-10-09 09:49:28





