如何用绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻?
来源:电工天下时间:2020-01-19 07:49:29 作者:老电工手机版>>
有关绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻的方法,测量绝缘电阻时的要求,先断开与电容器相连的电源和负载,然后进行放电,检查绝缘电阻表的电压和测量范围是否符合电容器的要求等。
绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻
使用绝缘电阻表测量电容器的绝缘电阻时,先断开与电容器相连的电源和负载,然后进行放电。
1、检查绝缘电阻表的电压和测量范围是否符合电容器的要求,并对绝缘电阻表进行检验。
2、测量电解电容器时,要注意绝缘电阻表的正负极性,正极接正(L)端,负极接负(E)端,不可接反,否则,会使电容器击穿。
测量无极性电容器时,可以不考虑正负极性的对应连接。(电工:www.dgjs123.com)
3、测量电容器引线与其外壳间的绝缘时,绝缘电阻表的“L”端应与电容器的引线脚相连,“E”端应与电容器的外壳相连。
4、摇动绝缘电阻表不要忽快忽慢,以120r/min摇约1min后侍表针稳定时,读得的数据才为正确值。测量结束后,电容应放电。