变电站直流系统接地故障原因与处理方法
来源:电工天下时间:2022-09-18 13:05:58 作者:老电工手机版>>
有关变电站直流系统接地故障原因与处理方法,造成变电站直流系统接地的几种原因,查找接地故障的基本原则和方法,在日常运行维护中还应视具体情况采取不同措施。
变电站直流系统接地故障的处理方法
1、引言
直流电源作为电力系统的重要组成部分,为一些重要常规负荷、继电保护及自动装置、远动通讯装置提供不间断供电电源,并提供事故照明电源。
直流系统发生一点接地,不会产生短路电流,则可继续运行。【变电站直流系统接地故障原因与处理方法】
但是,必须及时查找接地点并尽快消除接地故障,否则当发生另一点接地时,就有可能引起信号装置、继电保护及自动装置、断路器的误动作或拒绝动作,有可能造成直流电源短路,引起熔断器熔断,或快分电源开关断开,使设备失去操作电源,引发电力系统严重故障乃至事故。
因此,不允许直流系统在一点接地情况下长时间运行,必须加强在线监测,迅速查找并排除接地故障,杜绝因直流系统接地而引起的电力系统故障。
2、造成变电站直流系统接地的几种原因
(1)雷雨季节,室外端子箱或机构箱内潮湿积水导致直流二次回路中的正电源或负电源对地绝缘电阻下降,严重者可能到零,从而形成接地。
(2)部分型号手车开关的可动部分与固定部分的连接插头或插座缺少可靠的绝缘隔离措施,手车来回移动导致其中导线破损,从而使直流回路与开关金属部分相接触,从而导致接地。
(3)部分直流系统已运行多年,二次设备绝缘老化、破损,极易出现接地现象。
(4)因施工工艺不严格,造成直流回路出现裸线、线头接触柜体等,引起接地。
3、查找接地故障的基本原则和方法
(1)一般处理原则:根据现场运行方式、操作情况、气候影响来判断可能接地的地点,按照先室外后室内,先合闸后控制,由总电源到分路电源,逐步缩小范围的原则,采取拉路寻找、处理的方法。应注意:切断各专用直流回路的时间不要过长(一般不超过3秒钟),不论回路接地与否均应合上。
(2)具体处理方法:首先,了解现场直流电源系统构成情况,通过直流系统绝缘监测装置或接地试验按钮初步判断是直流正极接地还是负极接地(以下假设绝缘监测可靠,并假设正接地)。
然后,瞬时切除所有合闸电源开关,如接地信号消失,说明接地点在合闸回路,应对站内合闸回路用同样方法拉合负荷开关或解除正电源端,进行分路检查、判断;如监测装置仍报接地,则说明接地点在控制、信号等回路,则应进一步用同样方法检查直流屏、蓄电池柜及站内各保护屏、控制屏、信号屏及其控制回路。
查明接地点属于哪一输出电源回路后,应迅速拉合接地回路的直流负荷开关或拔插回路内的正电源保险,并根据绝缘监测装置报警情况判断接地点在开关(保险)之前或之后。
判断清楚后,根据查出的范围,迅速解除范围内相关设备的正极端子,观察报警信号,判断接地点是否在这一部分设备内。
然后,继续按照以上原则和方法,逐步缩小查找范围,直至找出接地点。
4、总结
造成变电站直流系统接地的因素较多,为了较好的解决这一问题,在日常运行维护中还应视具体情况采取不同措施:
(1)严格二次设备施工工艺,发挥主观能动性,减少接地故障的发生概率。
如对室外端子箱、机构箱等加强密封,加装防潮除湿设备或材料;对手车开关的活动部位采取措施提高其绝缘性能,如用绝缘材料包裹其线头部分等,避免因其随手车活动引起接地;对绝缘老化,已不能满足对地绝缘电阻要求的控制电缆及有关二次设备及时更换。
(2)加强断路器、隔离开关、手车等一次设备的运行维护管理。严格断路器、隔离开关等具有机械传动部分设备的操作规程,避免因操作不合理造成接地故障。
(3)查找处理接地故障时严格遵守相关电气设备检修运行规程要求,并结合现场实际条件进行。
禁止单人工作,禁止直流电源长时间停止运行(尤其在天气条件不允许的情况下),拆除、恢复各端子、各开关的时间应尽可能短。
相关文章接地体的安装方法,人工接地体的布置方式

有关接地体的安装方法,接地装置包括接地极与接地线两部分,人工接地体宜采用垂直接地体,分为垂直接地体的布置,水平接地体的布置,接地装置的导体截面要求,接地体安装的其他要求,以及接地线安装的其他要求。
时间:2022-09-18 13:06:28
接地保护与接零保护的应用范围

有关接地保护与接零保护的适用场合,在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接零保护,在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接地保护。
时间:2022-09-18 09:23:38
接地体的安装方法详解

有关接地体的安装方法,如何安装接地体,包括人工接地体的布置方式,垂直接地体的布置、水平接地体的布置等,以及接地装置的导体截面要求,接地体安装的其他要求等。
时间:2022-09-17 09:56:36
配电变压器防雷接地体安装口诀及要求

有关配电变压器防雷接地体安装口诀及要求,对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线,该地线一般要在变压器安放地点现场自制,对变压器防雷接地体的安装要求,配电系统接地装置安装布置图。
时间:2022-09-17 09:55:37
单点接地与多点接地及混合接地的区别

有关单点接地与多点接地及混合接地的区别,三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地,介绍了各种接地方式的功能与缺点,供大家参考。
时间:2022-09-17 09:16:53
接地网与接地网引出线是什么

有关接地网与接地网引出线的定义,埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体并连接成网状或带状,称为接地网,引出线是为了安装接地线。
时间:2022-09-13 19:35:20
避雷器的三大故障问题

有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
- 上一篇:设备接地与接零的种类有哪些
 - 下一篇:如何降低接地装置接地电阻?
 