接地系统分类与供电系统符号
来源:电工天下时间:2020-01-05 19:18:35 作者:老电工手机版>>
有关接地系统分类与供电系统符号,110KV系统没有零线,OPGW光纤复合架空地线,中性点直接接地成为大电流接地,中性点不接地或接大电阻接地称为小电流接地,各种供电系统的符号说明。
接地系统与供电系统符号
1、110KV系统是没有零线的,现在用的是OPGW光纤复合架空地线。
2、中性点直接接地成为大电流接地,中性点不接地或接大电阻接地称为小电流接地。
3、低压接地系统分类主要有以下几种:IT、TT、TN(包括TN-C、TN-S、TN-C-S)系统。
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制、三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。
各种供电系统:
①第一个字母表示电源端与地的关系:
T------电源端有一点直接接地;
I------电源端所有带电部分不接地或有一点通过高电阻接地;
②第二个字母表示电气装置的外露可电导部分与地的关系:
T------表示电气装置的外露可电导部分直接接地,此接地点独立于电源的接地点;
N------电气装置的外露可电导部分于电源接地点有直接电气连接。
③横线后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况:
S------中性导体和保护导体是分开的;
C------中性导体和保护导体是合一的;
C-S----一部分的中性导体和保护导体是合一的。
相关文章- 三相三线与三相四线接地系统中保护接地 - 有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。 - 时间:2021-02-26 09:03:31 
- 低压供电系统的接地与接零保护方式 - 有关低压供电系统的接地保护与接零保护,低压供电的三种运行方式,TN系统、TT系统、IT系统,并介绍了中性线、保护接零、保护接地的相关知识。 - 时间:2021-02-26 09:03:08 
- 中性点电阻接地系统是什么_中性点接地电阻介绍 - 中性点电阻接地系统就什么_中性点接地电阻介绍中性点电阻接地系统电网中得到应用,中性点电阻接地系统在国外一些地区的中压电网也有着较长的时间,它是一种成熟的技术。当电 - 时间:2017-05-10 21:28:42 
- 低压配电系统接地系统设计方法图解 - 低压配电系统接地系统设计方法图解,针对不同供配电需求,找出适当的供电方式安全、可靠的进行供电,对供电质量要求不同,各类设备功能不同,接地系统要求也相应不同。 - 时间:2017-01-04 22:30:05 
- 监控立杆防雷接地系统设计的基本要求 - 监控立杆防雷接地系统设计的基本要求,包括防直击雷,安防系统前端摄像机都必须和大地绝缘,安防系统前端都不应直接接大地,系统摄像机必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板等保持绝缘。 - 时间:2015-12-31 09:15:51 
- 电力系统中性点不接地系统的特点 - 电力系统中性点不接地系统的特点,中性线(零线)接地与不接地的区别,中性点不接地系统的接线图,当电容电流超过一定值时,要求中性点经消弧线圈接地,以减小故障电流。 - 时间:2015-11-07 21:08:10 
- 上一篇:避雷器怎么保护电器设备?
- 下一篇:雷电流的种类及常用防雷方法





