卫生间等电位连接如何测试?
来源:电工天下时间:2022-09-18 13:06:13 作者:老电工手机版>>
有关卫生间等电位连接的测试方法,等电位连接安装完毕进行导通性测试,测试用电源4~24V,利用电压电流法,得出电阻值,测试卫生间等电位时,应先拆除引入的PE线,可用电工万用表,最好用数字万用表电阻档。
卫生间等电位连接的测试方法
等电位连接安装02D501-2 P8说明第七条,等电位连接安装完毕进行导通性测试,测试用电源4~24V,利用电压电流法,得出电阻值。
如果每一个卫生间要测安图集02D501-2-P16浴室局部等电位连接示图,需要八个点以上,操作起来工程量就大了。
卫生间等电位的测试方法:
在测量避雷接地电阻时测出电井接地干线的起始点,以此点为基准点所得的接地电阻值,基本应与避雷接地电阻值相同。
要测试卫生间等电位时,应先拆除引入的PE线可用电工万用表最好用数字万用表电阻档。电井接地干线与卫生间等电位测试点两点得出电阻值与避雷接地之不大于1欧姆即为符合要求,当测试线长度为30~50米(2.5mm2BRV导线)测出值应减去0.21~0.35欧姆,超高层可减去避雷引下线的钢筋电阻值和焊点的电阻值,每一个焊点为0.026欧姆。
这个方法比图集的测试方法和接地电阻设备测试方法都要快,不妨试一试。