接地的两大组成部分
来源:电工天下时间:2022-07-19 16:42:54 作者:老电工手机版>>
接地的组成分为电气设备接地和供电系统接地两部分,电气设备接地的组成包括接地极、外露导电部分、主接地端子板和等电位联结线等,供电系统接地的组成包括相线、中性线和接地点等,下面具体来看下。
接地组成部分
1、电气设备接地的组成
1)接地极,T
与大地紧密接触,用来与大地发生电气接触的一个或一组导体。
2)外露导电部分,M
电气设备能触及的导电部分。正常时不带电,故障时可能带电,一般为电气设备的金属外壳。

3)外露导电部分,C
不属于电气设备的导电部分,但可引入电位,一般是地电位,如建筑物的金属结构。
4)主接地端子板,B
建筑物各种接地如工作接地、保护接地端子和等电位联接线端子的组合。
5)保护线,PE
将接地极、外露导电部分、主接地端子板、电源接地点或人工接地点任何部分作电气连接的导体。其中,连接多个外露导电部分的导体称为保护干线,MPE。
6)接地线,G
将主接地端子板或外露导电部分,直接接到接地极的保护线。连接多个接地端子板的接地线称为接地干线,MT。
7)等电位联结线,LP
将保护干线、接地干线、主接地端子板、建筑物内的金属管道以及可利用的属构件连接起来的导体,称为等电位联结线。
2、供电系统接地的组成
1)相线,L
输送电能的导体,一般情况下不接地,但在个别条件下可能接地。
2)中性线,N
与系统中性点相连并起输送电能作用的导体。
3)保护中性线,PEN
兼有保护线和中性线作用的导体。
4)电源接地点
将电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地。
5)人工接地点
为了接地的需要,将不接地的配电系统中可接地的一点通过特定设备,如接地变压器进行接地。
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地

建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法

三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36