电气装置的接地范围要求有哪些
来源:电工天下时间:2022-07-19 16:44:00 作者:老电工手机版>>
有关电气装置的接地知识,电气装置应接地或接零的金属部分有哪些,电气装置的哪些部分可以不接地或不接零,以及不同电气装置是否接地的注意事项,下面一起来了解下。
电气装置的接地范围
1、电气装置应接地或接零的金属部分
1)电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳;
2)电气设备的传动装置;
3)室内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架,及靠近带电部分的金属遮栏和金属门;
4)配电、控制、保护用的屏、柜、箱及操作台等的金属框架和底座;
5)交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳、可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电气设备之间有金属软管过渡时,应保证金属软管段接地畅通;
6)电缆桥架、支架和井架;
7)装有避雷线的电力线路杆塔;
8)装在配电线路杆上的电力设备;
9)在非沥青地面的居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;
10)承载电气设备的构架和金属外壳;
11)发电机中性点柜、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分;
12)气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体;
13)电热设备的金属外壳;
14)铠装控制电缆的金属护层;
15)互感器的二次绕组。
2、电气装置可不接地或不接零的金属部分
1)安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等;
2)额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属构架;
3)由发电厂、变电所和工业企业区域内引出的铁路轨道;
4)与已接地的机床基座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳;
5)在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下电气设备的外壳;
6)安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等;
7)在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为400V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,仍应接地。
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地

建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法

三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36
- 上一篇:接地的两大组成部分
 - 下一篇:接地或接零支线不能串联连接的原因
 





