电力装置防雷检测项目与实施细则
来源:电工天下时间:2019-12-20 05:42:22 作者:老电工手机版>>
有关电力装置防雷装置检测的实施细则,包括测前检查、直击雷、接地装置、防感应雷、接地电阻的测量等工作,以及如何计算保护范围,并进行数据的处理,做好电力装置的防雷工作。
电力装置防雷装置检测实施细则

一、测前检查
1、了解防雷装置所处的环境、位置,建筑物使用性质,发生雷击事故的可能性及后果,确定各建(构)筑物的防雷类别。
2、查阅设计图纸,了解隐蔽工程施工情况。
二、直击雷
1、发电厂、变电所的室外配电装置应有独立避雷针或避雷线。
2、发电厂的主厂房、主控制室和配电装置室一般不装设防直击雷装置,但在多雷区(年平均雷击次数大于等于40天)宜设防直击雷装置。
3、发电厂的主厂房、主控制室、配电装置室和35KV及以下变电所的屋顶装设防直击雷装置时,防雷引下线应与电气设备保持防高电位反击的安全距离,接地点应设人工垂直接地体并与主地网连接。引下线间距≤18m。
4、110KV及以上的配电装置,一般将防直击雷装置装设在房顶上。66KV的配电装置,允许将防直击雷装置装设在房顶上。
5、发电厂、变电所有爆炸危险的建(构)筑物应用独立避雷针保护,并应采取防止雷电感应的措施。
6、建筑物的金属物均应接地。
7、露天布置的GIS的外壳不需装设防直击雷装置,但应接地。
8、高压输电线采用避雷线保护。
9、3KV及以上线路的钢筋混凝土杆或铁塔应接地。低压架空线路的绝缘子铁脚宜接地。
三、接地装置
1、发电厂、变电所的接地装置除利用自然接地体外,应敷设人工水平接地体和人工垂直接地体。
2、人工接地网的外缘应闭合,人工接地网距离地面不小于0、6m。来自:电工天下
3、独立避雷针或避雷线的接地装置与发电厂、变电所的接地装置的距离不小于3m。
4、室外配电变压器的接地装置宜围绕变压器台形成闭合环形。配电变压器安装在室内时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等连接。
5、当配电变压器安装在室外,其高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统且接地电阻不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器共用同一接地装置。当高压侧工作于低电阻接地系统时,低压系统电源接地点不得与该变压器共用同一接地装置。
6、当配电变压器安装在室内,其高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统且接地电阻不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器共用同一接地装置。当高压侧工作于低电阻接地系统,接地电阻不超过4Ω,并且建筑物内采用(含建筑物基础钢筋)总等电位连接时,低压系统电源接地点可与该变压器共用同一接地装置。
7、建筑物内的低压系统电源接地点、电气保护接地;总等电位连接的接地极等可与建筑物的防雷地共用同一接地装置。
四、防感应雷
1、发电厂、变电所储存易燃易爆油(气)的露天储罐应设闭合环形接地体。输送易燃易爆油(气)管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。
2、发电厂、变电所的变压器应有阀式避雷器保护。
3、配电变压器高、低压侧都应有避雷器保护。架空线路转换为电缆时,转换处应安装避雷器。
4、室外的断路器、负荷开关应有避雷器保护,电容器宜设避雷器保护。www.dgjs123.com
5、三(或四)芯金属铠装电缆的金属外层应直接接地,单芯金属铠装电缆的金属外层应经氧化锌避雷器接地。
五、接地电阻的测量
1、按《附录》第四条和《建(构)筑物防雷装置检测实施细则》第四条规定测量。
2、电力线路杆塔接地电阻的测量方法
①电极的布置:电流极棒埋设一般取接地装置最长射线长度L的四倍,电压极取L的2、5倍。②测量时接地装置与避雷线断开(有断接卡断开接卡)
3、发电厂、变电所的接地装置在一般土壤电阻率地区的接地电阻≤10Ω,在高土壤电阻率地区的接地电阻≤30Ω;高低压共用接地装置电阻值≤4Ω;钢筋混凝土电杆和金属塔接地电阻≤30Ω。
六、计算保护范围
计算可在室内进行,用45°折线法确定接闪器的保护范围。
七、数据处理
各项检测读数、计算结果应保留一位小数(避雷装置材料型号规格除外),按GB817—87文件修约。
上述检测工作结束后,校核人全面核对原始记录、仪器筹各项结果是否都有相应的记录,防雷装置连接件是否恢复检测前的状况。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
雷电对电力系统的影响及危害

有关雷电对电力系统的影响及危害,感应雷的电磁干扰对供配电系统的危害,雷电及雷击过电压分类,才及感应雷对供配电系统的危害,一起来了解下。
时间:2022-08-21 21:53:09
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36
- 上一篇:企业防雷与防静电接地检测要求
- 下一篇:防雷接地的类型:一点防雷接地与多点防雷接地