光缆线路怎么防雷,光缆线路防雷保护措施
来源:电工天下时间:2019-11-10 09:19:08 作者:老电工手机版>>
有关光缆线路的防雷保护措施,首先分析了光缆线路雷击的原因,金属护套、加强芯或铜线对地绝缘较低的光缆,光缆与单棵大树或高耸建筑物隔距不够时,均可能遭受雷击。
光缆线路怎么防雷,光缆线路防雷保护措施
光缆良好的防护性能使它的防雷工作不像同轴电缆和明线电路那样明显,因而在光缆线路迅速发展的过程中,安全接地往往被误解,甚至被遗忘。
随着光缆的大量采用,近几年光缆线路遭雷击的情况时有发生。
光缆线路具有很大的通信容量,而且最容易受雷击的是直埋线路,抢修较为困难,因此一旦发生障碍,将会造成巨大损失。
本文结合国内对通信线路的防雷规范,谈谈光缆线路的防雷保护。
1、光缆线路雷击的原因
光纤具有不导电性,可以免受冲击电流。但为了使高容量的光纤免受环境事件(如动物的啮咬,岩石、架空金属附件的碰撞,****损害以及其它自然的和人为的事件等)的影响,光缆必须有铠装元件,主要有金属铠装层、加强芯和业务铜线等,它们都是金属导体。
当电力线接近短路或雷击金属 构件时,会感应出交流电或浪涌电流,伤害人身安全或破坏线路设备。
雷电具有寻找阻抗最小路径以泄放雷云电荷与地下异性电荷中和的趋势。
当雷击附近大地或建筑物时,落雷点的电位升高,而光缆延伸到很远,远端电位可视为 O,所以雷击点附近的光缆电位也视为O。这样落雷点与光缆之间形成极大的电位差,这一电位差若超过蒋雷点与光缆外护层间的耐压强度,便会击穿外护层,形成从落雷点到金属构件的电弧通道,使大量雷电流涌向光缆,造成光缆严重损坏。
光缆线路在施工中难免损伤PE(聚乙烯)护套,另外鼠咬、外力等均可能造成光缆中金属元件暴露。这些暴露点易将强电或雷电荷引入 缆中,造成损害。
笔者曾参加过一次省内干线直埋光缆雷击故障的抢修工作。(电工技术之家 )该光缆雷击点距中继局800m,相距20m有两处雷击点,损伤情况基本相同,光缆外皮和护套被烧毁,光纤被全部烧断。中继局终端盒(该线路光缆接头处金属构件作电气断开处理)中固定加强芯和金属护套的螺母被部分熔化,光纤的涂覆层被全部烧掉,纤芯暴露,其中6根纤芯已经被烧断。从落霄点的地形看,该地区属丘陵地带,距光缆10m左右有一条河平行接近,河边有一排大树距光缆很近。
经分析认为雷电是通过树木或其它途径引入大地击穿土壤,由光缆外护套破损点引入金属护套和加强芯(该光缆结构为加强芯位于光缆两侧)。
以下情况,光缆线路容易受雷击:
①金属护套、加强芯或铜线对地绝缘较低的光缆。
②地形突变、 土壤电阻率变化较大的地带。
③光缆与单棵大树或高耸建筑物隔距不够时。
2、防雷的主要措施
对光缆线路进行防雷保护,可以针对当地的天气和地形等自然条件,有针对性地进行。
在光缆线路的施工和维护中的注意事项:
1)对于架空光缆:
1、接头盒通常具有加强芯可断可连的结构,无论采用电气连接还是断开方式,金属压板连接结构要优于镙栓连接,而镙栓横向开孔优于纵向开槽结构,这是选用接头盒时应注意的问题。
2、架空吊线应电气连接并每隔2km进行一次接地,接地时可 直接接地或通过合适的浪涌保护装置接地。这样吊线具有架空地线的保护作用。
2)对于理式光缆线路的防雷:
1、局内接地方式,光缆中的金属件在接头部位均应连通,使中继段光缆的加强芯、防潮层、铠装层保持连通状态。在两端局(站)内错装层,加强件应接地,防潮层应通过避雷器接地。
2、对于无业务铜线的光缆,依照YDJ14-91的规定,在光缆接头处防潮层、铠装层和加强芯应作电气断开处理,且都不接地,对地呈绝缘状态,可避免光缆中感应雷电流的积累,也可避免由于防雷排流线和光缆金属构件对地回路阻抗差异而导致大地中雷电流由接地装置引入光缆。实践证明这种方法简单有效,因为通常情况下,光缆(无绝缘不良点和接头进水)中的金属构件对地绝缘值较高,雷电流不易进入光缆。
3、终端盒的接地装置一定要良好,接地电阻要符合要求。因为终端接地,同② 中分析相反,光缆中的金属护套对地电位为零,若室外光缆有护层破损点,相同条件下雷电流易进入光缆, 如果接地装置不好,雷电流不能迅速放掉,就起不到保护作用。
另外,埋设排流线和消弧线也是一种较好的防雷方法。根据落雷规律,在易雷击地段按要求(原理和实施方案不再论述)埋设一定长度的徘流线(消弧线),并作良好接地,同是排流线(消弧线)要尽量选用阻抗小、耐腐蚀的金属。实践证明,这种保护方法防雷效 果较好,缺点是成本较高。
相关文章变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
太阳能热水器防雷保护的重要性

太阳能热水器的防雷保护,安装太阳能热水器时必须要有防雷措施,为了达到防雷效果,太阳能热水器的采热部分必须安装在有效的防雷范围内,房顶上的避雷针或避雷带的顶端必须高于热水器的顶端。
时间:2020-06-04 15:29:34
线路避雷器在线路防雷方面的使用

有关线路避雷器在线路防雷方面的使用,详细介绍了线路避雷器防雷的基本原理,线路避雷器安装之前的准备工作,输电线路使用线路避雷器的情况等。
时间:2020-02-06 09:41:04
输电线路停电检修时如何挂接接地线?

有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
变电站设备的防雷保护措施总结

有关变电站设备的防雷措施,变电站设备的防雷保护方法,包括变电站的直击雷防护、变电站对侵入波的防护、变电站的进线防护、变压器的防护,以及变电站的防雷接地措施等。
时间:2019-12-25 10:09:24
防雷保护的改善措施

防雷保护的措施的改善技巧,改善防雷保护的措施,对微波塔不高的站,调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,对立于多层建筑物顶上的微波塔等接地引下线尽量远离主控室。
时间:2019-10-11 15:45:55
深入理解两种防雷保护的方法

有关两种不同防雷保护方法的应用实例,常规(传统)的防雷保护方法,电子信息系统的防雷保护,电子信息设备受雷击的概率较高,更应该做好避雷防雷措施。
时间:2019-07-03 06:34:50





