非直配电机如何防雷?非直配电机防雷保护措施
来源:电工天下时间:2019-12-26 05:52:17 作者:老电工手机版>>
有关非直配电机防雷保护措施,除应有直击雷保护外,还应防止雷击附近避雷针时产生感应过电压,装设电容器(每相不小于0.15uf)或避雷器,同时可以用于限制静电感应过电压。
非直配电机的防雷保护措施
对直配电机的防雷保护较成熟稳定,但经变压器送电的电机在防雷上比直配电机可靠,但也有一些被雷击坏的情况。
经变压器送点的发电机可能受到的雷电过电压是经由变压器绕组传递的过电压。这一电压可分为静电感应和电磁感应两个分量。如变压器低压绕组到电机绕组的连线是电缆或封闭式母线,则由于他们对地杂散电容较大,一般可使静电感应分量降到对电机无害的程度。
如发电机与变压器有较长(50m)的架空母线或软线连接时,除应有直击雷保护外,还应防止雷击附近避雷针时产生感应过电压。
为此,应在电机出现上装设电容器(每相不小于0.15uf)或避雷器,同时可以用于限制静电感应过电压。
电磁感应分量的大小与变压器高压侧避雷针的特性,进波方式,变压器的变比及接线方式以及电路对振荡的阻尼条件等有关,一般对电机绝缘的危害较小。
经验表明,在出现某些不利因素组合的情况下,仍有在电机绕组上出现较高电压的可能。
经变压器送电的特别重要的发电机,在其出现上宜装设一组磁吹避雷器或氧化锌避雷器,以保证安全。