小型发电机怎么防雷,小型发电机防雷措施
来源:电工天下时间:2020-12-31 14:22:59 作者:老电工手机版>>
有关小型发电机的防雷措施,雷电波的幅值越大,导线与铁心间的电压就越高,绝缘就越易被击穿,必须对发电机采取防雷措施,发电机的防雷措施及常用避雷器的选用方法。
小型发电机防雷措施
当雷击电波传导至发电机上时,波的陡度直接威胁匝间绝缘,尤其是头几匝。波越陡,头几匝间所承受的电压越大,匝间绝缘越易受到破坏。
雷电波的幅值大小则威胁发电机的主绝缘。雷电波的幅值越大,导线与铁心间的电压就越高,绝缘就越易被击穿。
因此,必须对发电机采取防雷措施。
以下介绍下发电机的防雷措施及常用避雷器的选用方法,一起来看看。
对发电机来讲,防雷措施的要求是要把雷电波的幅值和陡度限制在容许的范围内,以消除对发电机的危害。
1、对有架空直配线路的发电机的防雷措施
当流过发电机母线上FGD系列阀型避雷器的电流不超过3KA时,发电机的耐雷水平为50KA,发电机的防雷保护接线及其设备的选择都按此条件考虑。
其防雷方式一般包括两部分:一部分是装设在母线上的阀型避雷器及吸收电容器,避雷器的作用是限制雷击波的幅值,吸收电容器的作用是限制波的陡度;
另一部分是进线保护,它的作用是对进线上传来的较强雷电波先进行一次削弱。(电工天下 www.dgjs123.com)发电机的防雷方式很多,可根据发电机容量、雷电活动的强弱和对供电可靠性的要求确定。
不论采用哪一种保护方式,一般应将母线处的来波陡度限制在7.5KV/?s以下;发电机处的来波陡度限制在5KV/?s以下;流过母线上的冲击电流幅值限制在3KA以下。
图1为1500KW以下发电机防雷保护接线图。
2、当发电机和变压器直接连接时的防雷措施
此时,变压器对发电机的防雷保护能起一定的作用,因此,对于发电机一变压器组连接方式的发电机,只要可靠地保护了变压器,就不需对发电机再采取保护措施。
但是,如果发电机与变压器之间是由裸露的组合导线或母线桥连接的话,那么,这一段导线还需装设防止直击雷和感应过电压的保护措施。
对于直击雷的防护,可以利用独立的避雷针来达到,而对感应过电压的防护则主要依靠吸收电容器。
图2为发电机-变压器单元的防雷接线(扩大单元的保护类似)。
采取了上述的防雷措施后,并不能说发电机的雷害事故就可以完全避免了,因为一则避雷器的特性与发电机的绝缘水平之间总会存在一些差距;二则某些发电机绝缘可能存在一些弱点。
所以,对运行人员来说,除了应尽可能多地掌握一些防雷知识和了解设备的绝缘弱点外,在打雷时,还需做好事故预想,特别是甩负荷、着火等方面的事故处理准备。
3、避雷器的选用
传统防雷用避雷器有FS、FZ、FCD等系列阀型避雷器和GB系列管型管型避雷器,但这些避雷器存在间隙,击穿前后电压陡度较大。
氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性,且当过电压一出现时就开始吸收能量,使过电压受到限制,其性能远胜于传统的阀型和管型避雷器。
猜你喜欢:
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
- 上一篇:电气设备保护接地与保护接零措施
- 下一篇:非直配电机与直配电机怎么防雷?





