有关非直配电机与直配电机防雷的区别,详细介绍了直配发电机防雷保护的四项措施,包括装设专用的ZnO避雷器或FCD型磁吹避雷器,发电机母线上加装一组并联电容器等措施。
非直配电机与直配电机防雷
我国直馈线的电压等级在35kV及以下,绝大多数在10kV以下,绝缘水平较低。
雷击线路或附近线路的大地产生的直击雷或感应雷都可能沿线路入侵,危及直配发电机的绝缘。
对此,直配发电机的防雷保护有以下几种措施。
1、在发电机母线上装设一组保护旋转电机专用的ZnO避雷器或FCD型磁吹避雷器,这是限制进入发电机绕组的入侵波幅值的一关。
2、发电机母线上加装一组并联电容器,以限制进波陡度和降低感应雷击过电压的作用,为保护发电机的匝间绝缘,入侵陡度必须限制在一定范围内。
3、安插一段电缆,这样可以通过电缆外皮对缆芯的分流,从而限制流入避雷器FCD的冲击电流,达到限制避雷器电压的作用。但是如果入侵波幅值太大,当电缆前端的管型避雷器动作以后,电缆芯先与外皮短接,电流会直接通过电阻入地,其上压降同时加在芯线和外皮上。
当电缆外皮流过电流时,由于电缆芯线和外皮之间的互感近似等于外皮的自感,因此电缆芯线中被外皮电流感应出来的反电动势阻止流向电机,绝大部分雷电流自外皮流走。
4、在发电机上引出中性点,却对中性点加装一只旋转电机中性点避雷器进行保护。
采用以上措施后,仍不用完全确保直配电机绝缘安全,国标规定60MW以上的发电机不能与架空线路直接联系,及不能以直配电机的方式运行。
而非直配电机的防雷则不同与直配电机,非直配电机经变压器送点的发电机可能受到的雷电过电压是经由变压器绕组传递的过电压。
这一电压可分为静电感应和电磁感应两个分量。如变压器低压绕组到电机绕组的连线是电缆或封闭式母线,则由于他们对地杂散电容较大,一般可使静电感应分量降到对电机无害的程度。
如发电机与变压器有较长(50m)的架空母线或软线连接时,除应有直击雷保护外,还应防止雷击附近避雷针时产生感应过电压。
为此,应在电机出现上装设电容器(每相不小于0.15uf)或避雷器,他们同时可以用于限制静电感应过电压。氧化锌避雷器特性测试仪的功能和介绍。
电磁感应分量的大小与变压器高压侧避雷针的特性,进波方式,变压器的变比及接线方式以及电路对振荡的阻尼条件等有关,一般对电机绝缘的危害较小。
运行经验表明,在出现某些不利因素组合的情况下,仍有在电机绕组上出现较高电压的可能。
因为,经变压器送电的特别重要的发电机,在其出现上宜装设一组磁吹避雷器或氧化锌避雷器,以保证安全。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50