防雷保护的改善措施
来源:电工天下时间:2019-10-11 15:45:55 作者:老电工手机版>>
防雷保护的措施的改善技巧,改善防雷保护的措施,对微波塔不高的站,调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,对立于多层建筑物顶上的微波塔等接地引下线尽量远离主控室。
防雷保护的改善措施
1、对微波塔不高的站,通过调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,使微波塔处于独立避雷针的保护范围之内。
例如: 110 kV东郊变电站,控制保护全部更换为微机型,原建筑物没有屏蔽、均压、接地措施,微波塔接地也因周围环境无法按SDJ7—79第70条引出。
就近与主控室接地网两点相连。
发现该问题后,及时与有关部门协商,在距微波塔约10 m处又立了一根35 m的独立避雷针,拆除了微波塔作为接闪器的4 m针尖,同时为了防止绕击,对主控室采取了屏蔽、均压、接地等措施。

2、对于由于条件所限必须立于多层建筑物顶上的微波塔,应将微波塔接地引下线尽量远离主控室,同时对主控室加强防雷措施,即:接地、均压、屏蔽、泄雷、隔离等,按有关标准和规程施工、验收,并定期检查,专人负责。
3、对于有争议的消雷器,没有尝试。如果导体消雷器真的能消雷,而不只是作为避雷针使用,那将是解决本文问题的一个好办法,对此我们将继续考察,搜集有关工程实例。目前对半导体少长针消雷器的看法分歧较大,有待观察。
开展无人值班变电站改造以来,以一点多址小微波为主要通信手段。由于采取了较好的防雷措施,没有发生雷击引起的控制或保护装置的误动和损坏事故,设备运行良好。
总结:
1、变电站改造后,主控室附近或屋顶增加了微波塔,使主控室的防雷环境恶化,不能满足现行SDJ7—79要求。
不要因为变电站落雷机会小或目前没有遭受雷击存在侥幸心理,必须认真地逐条逐项地执行有关规定,采取防雷措施,消除隐患。在条件允许的情况下,优先发展光纤通信,取代小微波。
2、微电子设备在系统中的运用越来越广泛,其抗干扰能力有限,建议有关规程重视这方面的变化,例如:将SDJ7—79第67条“为保护其他设备而装设的避雷针,不宜装在独立的主控室和35 kV及以下的高压屋内配电装置室的顶上”中的“不宜”改为“不应”,增加其严格程度。
相关文章变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
太阳能热水器防雷保护的重要性

太阳能热水器的防雷保护,安装太阳能热水器时必须要有防雷措施,为了达到防雷效果,太阳能热水器的采热部分必须安装在有效的防雷范围内,房顶上的避雷针或避雷带的顶端必须高于热水器的顶端。
时间:2020-06-04 15:29:34
变电站设备的防雷保护措施总结

有关变电站设备的防雷措施,变电站设备的防雷保护方法,包括变电站的直击雷防护、变电站对侵入波的防护、变电站的进线防护、变压器的防护,以及变电站的防雷接地措施等。
时间:2019-12-25 10:09:24
深入理解两种防雷保护的方法

有关两种不同防雷保护方法的应用实例,常规(传统)的防雷保护方法,电子信息系统的防雷保护,电子信息设备受雷击的概率较高,更应该做好避雷防雷措施。
时间:2019-07-03 06:34:50
多层住宅楼低压电源防雷保护措施

多层住宅楼低压电源防雷保护措施,家用电器耐冲击电压水平低于低压配电装置,必需加强住宅建筑低压电源防雷措施,雷电能产生直击雷害和感应雷害,防止雷电波入侵危害的措施的通常方法。
时间:2016-09-13 14:19:32
变电所如何防雷,变电所防雷保护措施

变电所防雷保护措施,引起过电压的原因,雷电的危害,防止感应雷与直击雷的措施,以及在变电所防雷中,避雷针与避雷器的选择技巧等,一起来了解下。
时间:2015-11-05 07:36:35
视频监控系统如何防雷,视频监控系统防雷保护措施

视频监控系统防雷保护措施,有关视频监控系统对直击雷、传导雷、感应雷、开关过电压等的防护措施,直击雷的外部防护措施,包括使用接闪器、引下线、接地体等雷电防护方式。
时间:2015-11-05 07:24:19





