配电箱怎么接地,配电箱接地方法与注意事项
来源:电工天下时间:2021-02-26 09:03:51 作者:老电工手机版>>
有关配电箱的接地方法,配电箱的接地要求,以及二级(B)配电柜安装作业安全注意事项,在做配电箱与配电柜接地时,要严格遵守电工操作规程。
配电箱接地方法与注意事项
一、配电箱接地方法
1、接地体选用∮50镀锌钢管,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌匾钢,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理;
2、重复接地的接地电阻小于等于10欧;
3、重复接地线必须与配电箱内的保护零线端子板采用镀锌螺丝连接可靠。再通过保护零线端子板分别引致各需保护设备设施。
二、二级(B)配电柜安装作业安全注意事项
1、电工操作做到持证上岗,带好安全帽,穿戴好电工劳保用品,不得带电操作;
2、设监护人监护;
3、摇测绝缘电阻值及接地电阻值,二人操作,操作时严格执行操作规程,并作好摇测记录;
4、防护棚安装中,注意高空作业,周边人员安全交叉时防止上下坠物伤人。