移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求
来源:电工天下时间:2021-01-11 09:40:07 作者:老电工手机版>>
有关移动通信基站防雷器的配置方法,移动通信基站防雷的必要性,防雷器的配置方法,包括防直击雷措施中,有关避雷针、避雷带的构造方法,以及联合接地的重要性。
移动通信基站防雷器配置方法
一、移动通信基站防雷的必要性
现代移动通信技术正以前所未有的速度发展着,作为现代移动通信必不可少的通信基站,承受着恶劣的气候条件。特别是城市以外的基站,大多都位于当地海拔最高的山顶,电源采用架空线上山,基站的接地系统在设计时也没有得到足够的重视,极易遭受直击雷、感应雷及电源操作等多种过电压的侵袭。近年来,由于遭受雷击造成设备损坏通信中断的问题始终困扰着电信运营商。
参考图:

二、引用标准
本方案在设计过程中参考了以下有关标准:
1、GB50057-94 建筑物防雷设计规范;
2、YD5068-98 移动通信基站防雷与接地设计规范;
3、YD5078-98 通信工程电源系统防雷技术规定;
4、YDJ26-89 通信局(站)接地设计暂行技术规定;
5、IEC、ITU及UL有关标准及规范。
三、防雷器的配置方法
1、防直击雷:在铁塔顶部架设避雷针以保护天线不受直接雷击,避雷针应通过独立的引下线直接接入地网;在机房顶部构筑避雷带,用不少于两根的引下线接至地网,引下线间距应小于25米。
2、进入机房的电源线应采用金属铠装电缆埋地,无金属铠装层的电缆应穿钢管埋地,埋地的长度应不小于15米。
3、电源线进入机房的第一级应采用通流量大的电源避雷器,如ZYSPD100K385B4型(8/20μs波形100KA);第二级采用通流量较大的电源防雷器,如ZYSPD40K385B4型(8/20μs波形40KA);第三级采用通流量相对较小些的电源防雷器,如ZYSPD20K385C/4型(8/20μs波形20KA);分别安装于总配电箱与基站设备之间的电源线路上。若第一级与第二级之间电源线路长度小于15米,则两级之间需串联一组退耦器;如果基站设备开关电源内原配有防雷器,则第三级可省略。
4、从机房至天线的同轴电缆应从铁塔中心引下(不采用传统的同轴电缆金属外护层上、中、下三点接在铁塔上的方案),只在下部外护层接地,可减少同轴电缆内导体上感应电流强度。
5、天馈线避雷器可安装在机房内走线架上,天馈线避雷器的接地应接机房汇流排。
6、良好的接地是防雷的保证,通常采用联合接地,地阻应小于1Ω。机房内应设均压环,所有的避雷器接汇流排或均压环。
相关文章低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
防雷器与浪涌保护器有什么区别?

有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
视频监控系统采用外置防雷器还是内置防雷器?

有关视频监控系统中防雷器的选择问题,分析了视频监控系统遭受雷击损害的主要原因,直击雷、感应雷与雷电侵入波等,外置防雷器成本高于内置防雷器,但多被采用。
时间:2021-09-29 09:38:46
防雷器的选用技巧

有关防雷器的选用技巧,确认配电是TT、TN还是IT系统,考虑防雷器的压敏电阻,防雷器的重要参数,以及防雷器的品牌与价格等重要因素。
时间:2021-09-29 09:38:44
模拟信号防雷器怎么安装?

模拟信号防雷器怎么安装,有关模拟信号防雷器的安装示意图,模拟信号防雷器根据传感器、变送器、信号采集器的不同特点设计,可用于2至4线模拟信号线路的防雷。
时间:2020-02-08 08:50:52
防雷器安装要注意哪些问题?

有关防雷器的安装注意事项,在防雷器的安装方面,要注意电源线的多级防护,防雷器的保护范围,以及退耦器件的选择与使用,在安装防雷器时,要充分考虑防雷保护区、能量配合及电压分配。
时间:2019-12-10 09:22:02
防雷器如何选用?防雷器选择说明

有关防雷器的选用说明,要了解进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况,采用具有防直击雷功能的防雷器,续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。
时间:2019-11-13 21:01:20
如何选择防雷器?防雷器选用原则

有关防雷器的选用原则,在合适的地方合理地装设合适的防雷器,防雷器的选择十分重要,总结为五点,做好建筑物雷电流分配情况的评估,综合考虑防雷器的技术参数,有助于选择合适的防雷器。
时间:2019-11-13 20:58:58
- 上一篇:雨季防雷小知识,雷雨季节防雷击的方法
- 下一篇:防雷接地施工方法及接地电阻测试方法





