防雷器的选用技巧
来源:电工天下时间:2021-09-29 09:38:44 作者:老电工手机版>>
有关有关防雷器的选用技巧,确认配电是TT、TN还是IT系统,考虑防雷器的压敏电阻,防雷器的重要参数,以及防雷器的品牌与价格等重要因素。
防雷器的选用技巧
雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失,所以选择好的对的防雷器至关重要。

1、首先,确认配电系统是TT、TN还是IT系统?因为定了配电系统,我们才能确定单相,三相,接线方式等,以此选择合适的防雷产品,我国多数配电系统都为TN-S方式。
2、防雷产品中的主要材料是氧化锌压敏电阻,其材料的品质和工艺水平的高低对产品遭受雷击时是否能产生预期的保护作用有直接的影响,在选择防雷器时一定要了解厂家的压敏电阻的来源。
3、防雷器的重要参数:
1)标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
2)额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
3)额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
4)最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
5)电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
4、防雷器价格与品牌。
不要盲目追求国外品牌,其实外国的许多知名防雷器也是在中国贴牌加工的,只要国内厂家的产品的功能能与它媲美,而且价格又比它实惠那么多,为什么不选择国内自主生产的呢?
当然,也不是选价格低的就好,可以在同行业比较显眼的几家公司询问下价格,此类产品具体的价位,如果偏离中性价格太低,那这种产品我想你不买也罢,在做比较后的”一分钱一分货”的道理还是应该认同的。
相关文章低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
防雷器与浪涌保护器有什么区别?

有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
视频监控系统采用外置防雷器还是内置防雷器?

有关视频监控系统中防雷器的选择问题,分析了视频监控系统遭受雷击损害的主要原因,直击雷、感应雷与雷电侵入波等,外置防雷器成本高于内置防雷器,但多被采用。
时间:2021-09-29 09:38:46
移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求

移动通信基站防雷器的配置方法,移动通信基站防雷的必要性,防雷器的配置方法,包括防直击雷措施中,有关避雷针、避雷带的构造方法,以及联合接地的重要性。
时间:2021-01-11 09:40:07
模拟信号防雷器怎么安装?

模拟信号防雷器怎么安装,有关模拟信号防雷器的安装示意图,模拟信号防雷器根据传感器、变送器、信号采集器的不同特点设计,可用于2至4线模拟信号线路的防雷。
时间:2020-02-08 08:50:52
防雷器安装要注意哪些问题?

有关防雷器的安装注意事项,在防雷器的安装方面,要注意电源线的多级防护,防雷器的保护范围,以及退耦器件的选择与使用,在安装防雷器时,要充分考虑防雷保护区、能量配合及电压分配。
时间:2019-12-10 09:22:02
防雷器如何选用?防雷器选择说明

有关防雷器的选用说明,要了解进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况,采用具有防直击雷功能的防雷器,续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。
时间:2019-11-13 21:01:20
如何选择防雷器?防雷器选用原则

有关防雷器的选用原则,在合适的地方合理地装设合适的防雷器,防雷器的选择十分重要,总结为五点,做好建筑物雷电流分配情况的评估,综合考虑防雷器的技术参数,有助于选择合适的防雷器。
时间:2019-11-13 20:58:58
- 上一篇:低压避雷器安装位置在哪合适?
 - 下一篇:如何选择防雷器?防雷器选用原则
 