低压避雷器安装位置在哪合适?
来源:电工天下时间:2019-11-14 06:20:39 作者:老电工手机版>>
低压避雷器安装位置不当,会导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,低压避雷器应安装在交流接触器与出线熔断器之间,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。
低压避雷器的安装位置
雷雨季节,各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。
然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。
一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:
一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是分路保护,对接地电流没有保护功能,容易危及工作人员的人身安全;二是因接地阻值很小,使大电流经过击穿后的避雷器直接流入大地而不易被发现,造成电量损失。
据此,低压避雷器应选择安装在交流接触器与出线熔断器之间为宜,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。
当避雷器遭雷击穿后,剩余电流动作保护器能直接动作、切断电流,这样既保护了人身设备安全,又减少了大电流入地造成的经济损失。