变压器的中性点需要装设避雷器和保护间隙?
来源:电工天下时间:2019-12-08 20:02:59 作者:老电工手机版>>
变压器的中性点在什么情况下要装设避雷器与保护间隙的问题,应在变压器中性点装设棒型保护间隙或将保护间隙与避雷器并接,保护间隙的距离应按电网的具体情况确定。
变压器中性点装避雷器与保护间隙
大电流接地系统中的中性点不接地变压器,如中性点绝缘未按线电压设计,为了防止因断路器非同期操作,线路非全相断线,或因继电保护的原因,造成中性点不接地的孤立系统带单相接地运行时,引起中性点避雷器爆炸和变压器损坏,应在变压器中性点装设棒型保护间隙或将保护间隙与避雷器并接。
保护间隙的距离应按电网的具体情况确定。如中性点的绝缘按线电压设计,但变电所是单进线且为单台变压器运行时,也应在变压器的中性点装设保护装置。
小电流接地系统中的变压器中性点一般不装设保护装置,但多雷区单进线变电所应装设保护装置。中性点接有消弧线圈的变压器,如有单进线运行的可能,也应在中性点装设保护装置。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题

有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
不同避雷器的主要用途

在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号

避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号

用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明

一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
金属氧化物避雷器安装方法正误对比

有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
- 上一篇:氧化锌避雷器额定电压等级分类
 - 下一篇:低压避雷器安装位置在哪合适?
 





