如何选用电源防雷器?电源防雷器的选型知识
来源:电工天下时间:2019-12-08 10:43:20 作者:老电工手机版>>
有关电源防雷器的选型方法,在一个地区选择保护不同类型设备的避雷器,电源避雷器关键参数,包括最大放电电流Imax、最大持续耐压Uc等,并介绍了电源防雷器的分类方式。
电源防雷器的选型知识
一、如何选用电源避雷器?
在一个地区选择保护不同类型设备的避雷器,应综合考虑如下因素:
1、该地区雷暴强度Ng以及最大放电电流发生的概率P
2、被保护设备耐受冲击水平
3、被保护设备价值(应根据国家经济水平而定)
4、被保护设备的社会重要性
5、确定不同保护电压UP和放电电流的电源避雷器
二、电源避雷器关键参数
1、最大放电电流Imax:
使用8/20μs波冲击避雷器一次,能承受的最大放电电流。可根据当地的雷暴强度Ng(或年均雷暴日Td)以及环境因素作适当选择。
2、最大持续耐压Uc(rms):
指避雷器在此电压值下能连续工作而不影响其作为避雷器的参数。Uc与保护电压Up成非线性正比。电工技术之家
3、残压Ur和保护电压Up
残压Ur:指在额定放电电流In下的残压值。
保护电压Up:保护电压Up与Uc电压和Ur有关,Ur
根据氧化锌压敏电阻特性,当选用的压敏电阻的Uc值高时,其Up和Ur也会相应提高,如在放电电流为10kA(8/20μs)时:
Uc=275VUr(10kA,8/20μs)≤1200V
Uc=385VUr(10kA,8/20μs)≤1600V
Uc=440VUr(10kA,8/20μs)≤1800V
三、电源防雷器的分类
1、按放电电流区分
耐受10/350μs波产品:该波形是模拟直击雷波形,波形能量大,目前有空气间隙型和压敏电阻型产品。如易龙公司的EPP100型。
耐受8/20μs波产品:该波形是模拟感应雷波形,(www.dgjs123.com)是目前使用较多的波形。常见放电电流参数有100kA,80kA,65kA,40kA,20kA等,使用氧化锌压敏电阻。如易龙公司的EPP100/EPP80/EPP65/EPP50/EPP40/EPP30/EPP20型。
2、按保护方式区分
单片式:用户可根据电网接线方式,自由组合,选择不同数量和种类避雷器。如易龙公司EPP系列产品。
组合式:供货商为了用户接线方便,已经根据不同接线系统将各种模块组成一套,常见有易龙公司的EPP系列避雷器。
安装方式:常见的为35mm导轨安装,也有个别公司为螺钉固定。
3、按外形结构区分
模块式:用户可根据电网接线方式,自由组合,选择不同数量和种类避雷器。如易龙公司EPP系列产品。
箱式:将一组或两组模块式避雷器置于一个防雷箱体中,适用于配电箱或设备柜空间不足的场合。
◇单级防雷箱:同一等级模块的一组电源避雷器安装于一个防雷箱中。
◇多级防雷箱:两组模块式避雷器置于一个防雷箱体中。为了解决在有限的空间做到两级防雷保护,通过串接解耦线圈或安装隔离变压器,既能泄放大电流,又能将残压限制在1kV或更低,通常可以使用两个单级防雷箱起到多级防雷箱的同等效果。
相关文章低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
防雷器与浪涌保护器有什么区别?

有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
视频监控系统采用外置防雷器还是内置防雷器?

有关视频监控系统中防雷器的选择问题,分析了视频监控系统遭受雷击损害的主要原因,直击雷、感应雷与雷电侵入波等,外置防雷器成本高于内置防雷器,但多被采用。
时间:2021-09-29 09:38:46
防雷器的选用技巧

有关防雷器的选用技巧,确认配电是TT、TN还是IT系统,考虑防雷器的压敏电阻,防雷器的重要参数,以及防雷器的品牌与价格等重要因素。
时间:2021-09-29 09:38:44
移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求

移动通信基站防雷器的配置方法,移动通信基站防雷的必要性,防雷器的配置方法,包括防直击雷措施中,有关避雷针、避雷带的构造方法,以及联合接地的重要性。
时间:2021-01-11 09:40:07
电涌保护器接线图与浪涌保护器分级选型方法

有关电涌保护器的接线图,在不同电力系统中,浪涌保护器的分级与选型方法,包括B类浪涌保护器、C类浪涌保护器、D类浪涌保护器的选型技巧。
时间:2020-05-13 10:20:53
模拟信号防雷器怎么安装?

模拟信号防雷器怎么安装,有关模拟信号防雷器的安装示意图,模拟信号防雷器根据传感器、变送器、信号采集器的不同特点设计,可用于2至4线模拟信号线路的防雷。
时间:2020-02-08 08:50:52
多层住宅楼低压电源如何防雷,多层住宅楼防雷措施

多层住宅楼低压电源的防雷措施,主要包括直击雷、来自感应雷的高压脉冲、地电位反击等的防雷措施,防止雷电波入侵危害的措施等,需要的朋友参考下。
时间:2020-02-05 15:14:17
- 上一篇:电容器组中氧化锌避雷器爆炸四种原因
 - 下一篇:静电接地操作流程与接地措施
 





