氧化锌避雷器型号字母含义与选型注意事项
来源:电工天下时间:2015-09-02 20:37:04 作者:老电工手机版>>
氧化锌避雷器型号字母含义与选型注意事项
1、“×”
氧化锌避雷器本来的型号中是没有“×”的,有时候用户或者设计院图纸上的氧化锌避雷器型号,带了一个“×”,经销商在报价的时候需要特别注意。“×”表示是三相组合式产品,也就是过电压保护器,千万不要按普通氧化锌避雷器报价,否则会出现赔本买卖。
过电压保护器本来应该是各个厂家在权威机构申请自己的型号。但是有些企业为了减少麻烦,直接套用了普通氧化锌避雷器的型号编制法,在常规氧化锌避雷器型号上,用“×”区别相-相参数和相-地参数。
例如:10kV无间隙电机型过电压保护器,按这种编制法,就写成:
YH2.5WD-13.5/31×13.5/31
相-相参数和相-地参数相同,比如上面这个例子,可以进一步简化为:
YH2.5WD-13.5/31×2或者YH2.5WD-13.5/31×31
表示的意思一样。
2、“J”和“L”
J表示放电计数器,L表示脱离器,都是氧化锌避雷器常配套的附件。
不过因为放电计数器和脱离器都不止一类,有时候图纸型号上不是这么简单的一个字母,而是好几个。
计数器一般分三类,统一可以用J表示,或写成JSQ(计数器的拼音):
① 户内型:用在开关柜面板上,一般是互感器采样的,所以写成JSC。常见有JSC-1到JSC-3。
② 户外型:用在电站露天,一般是氧化锌电阻片采样的,所以写成JSY,或简称JS。常见有JS-8到JSY-8。
③ 监测器:用在35kV及以上电站露天,带电流在线监测功能,所以写成JCQ。常见有JCQ-1到JCQ-3。
脱离器一般分两类,统一用L表示,或写成TL(脱离的拼音):
① 热熔型:仅用于无间隙氧化锌避雷器,相当于一个熔断器,所以写成TLR。
② 热爆型:可用于各类避雷器,内部有火药爆炸装置,所以写成TLB。来自:电工技术之家
计数器和脱离器的型号,都是约定俗成的,并没有严格国家标准,因此有的厂家可能会为了独特性,设计自己的型号,但在功能上基本都是上面这些类型中的一种。
3、“W”和“G”
W表示双层伞,就是说氧化锌避雷器的伞型是加多加大的(一般俗称防污型)。
用在重污秽以上地区(或称Ⅲ级污秽以上地区)。
G表示高原型,有时也写成GY,就是加强绝缘产品。其加强绝缘比例可以按海拔高度进行计算设计。
有时设计院会直接设计用W型产品来做G型产品使用,不过前提是海拔还不是很高(2000m左右)。(www.dgjs123.com)如果海拔在3000m以上,简单的使用W型产品是绝对不行的,必须依据计算确定高原型产品的设计方案。这类产品国内主要用在青海、西藏全境,以及云南、四川、甘肃、新疆的部分地方。经销商采购前最好事先打听一下使用地点,以确保采购到的产品符合具体的高原型要求。
4、氧化锌避雷器选型注意事项
首先,在选择上应注意使用场所,场所不同,避雷器的型号也不同。
配电型:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电设备免受大气和操作过电压损坏,宜选择"HY5WS"金属氧化物避雷器。
电站型:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压的损坏,可选择"HY5WZ"或"Y5WZ"型;
电机型:限制真空断路器或少油断路器投切旋转电机时产生的过电压,保护旋转电机免受操作过电压的损坏,可选择"HY2.5WD"或"Y2.5WD"型;
电容器型:抑制真空断路器或少油断路器操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压的损坏,可选"HY5WR"型。
相关文章- 氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点 - 有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-04 07:03:26 
- 浪涌保护器的技术参数及含义 - 有关浪涌保护器的各项技术参数与含义,包括最大放电电流、额定放电电流、标称电压、电压保护级别、最大纵向放电电流等,全面了解浪涌保护器的参数含义。 - 时间:2020-06-01 09:32:37 
- 电涌保护器接线图与浪涌保护器分级选型方法 - 有关电涌保护器的接线图,在不同电力系统中,浪涌保护器的分级与选型方法,包括B类浪涌保护器、C类浪涌保护器、D类浪涌保护器的选型技巧。 - 时间:2020-05-13 10:20:53 
- 氧化锌避雷器检测项目包括哪些? - 有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。 - 时间:2020-02-07 10:07:31 
- 红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解 - 有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。 - 时间:2020-02-07 10:05:22 
- 接地线不同颜色的含义 - 在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。 - 时间:2020-01-31 18:32:16 
- 氧化锌避雷器的作用与五大特点 - 有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。 - 时间:2020-01-28 07:48:02 
- 氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生 - 氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。 - 时间:2020-01-28 07:46:04 
- 上一篇:氧化锌避雷器的防雷原理
- 下一篇:浪涌保护器与避雷器的四点区别





