金属氧化物避雷器绝缘电阻测量要求是什么?
来源:电工天下时间:2015-09-03 09:17:56 作者:老电工手机版>>
金属氧化物避雷器绝缘电阻测量要求
一、金属氧化物避雷器绝缘电阻测量要求
1、35KV以上电压:用5000V兆欧表,绝缘电阻不小于2500MΩ;
2、35KV以下电压:用2500V兆欧表,绝缘电阻不小于1000MΩ;
3、低压(1KV以下):用500V兆欧表,绝缘电阻不小于2MΩ。
基座绝缘电阻不低于5MΩ。
二、金属氧化物避雷器的试验项目
1、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;
2、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;
3、测量金属氧化物避雷器直流参考电压0.75倍直流参考电压的泄露电流;
4、检查放电计数器动作情况及监视电流表指示;
5、工频放电电压试验。
注:无间隙金属氧化物避雷器的试验项目应包括本条第1、2、3、4款内容,其中第2、3两款可选作一款;
有间隙金属氧化物避雷器的试验项目应包括本条第1款、第5款的内容。