避雷针防雷效果分析
来源:电工天下时间:2019-11-15 09:20:49 作者:老电工手机版>>
有关避雷针的防雷效果分析,避雷针防雷效果及对电子设备保护的不足,按防雷规范校核保护范围,一般110kV中等规模变电所采用3~5根,35kV变电所1~4根30m左右避雷针,以覆盖全所被保护区。
避雷针防雷效果
避雷针如何防雷?
为免遭直击雷破坏,变电所一般设有独立避雷针和构架避雷针,有些峡谷地带变电所则采用避雷线保护。其结构均分为接闪器、引下线和接地体,防雷原理相同。
为了防止反击,要求避雷针与被保护设备之间空中距离不小于5m,地中距离不小于3m。构架避雷针一般用于110kV及以上,且装设集中接地装置后与主地网连接。
独立避雷针的保护范围对地面为1.5h(针高),对超过针高一半的空间其保护范围只能在45°角内校核。目前国际上流行的一种滚球法理论校核独立避雷针的保护范围比较符合实际。
滚球法理论认为直击和绕击与雷云带电量有关,能量越小的雷越易产生绕击。来自:电工技术之家
可形象地解释为一个半径与雷云带电量成比例的以雷云先导为圆心的球,滚落在地面上,到碰到避雷针尖为止。
球与地面接触点到针尖这段弧,如果碰不到被保护物体,则被保护物处在保护范围内。(www.dgjs123.com)如中等强度的雷云(U0=50MV),按雷电先导的闪击距离公式rs=1.63U01.75,可得球的半径为133m。
在此情况下得出的保护半径比有关设计规程的大一些。
按防雷规范校核保护范围,一般110kV中等规模变电所采用3~5根,35kV变电所1~4根30m左右避雷针,以覆盖全所被保护区。
微波塔也是一种独立避雷针。
对于所内设有微波塔的,规程规定微波塔必须与通信室地网连接。通讯室和主控室地网一体,雷电流通过主控室地网泄放。
按前面分析,如果高压配电室、主控室、通讯室内保护、监控、计量表、RTU等接于相距较远的地网,且之间又有电的联系时,所内电子设备遭受的反击机率更大。
避雷针的年雷击次数,可按经验公式N= 0.015 ?n?k(l 5h)(b 5h)10-6 计算[4]。其中n为年雷暴日数,K为校正系数金属结构取2。l、b、h分别为建筑物的长、宽、高。
按该式在年雷暴日为40的地区,35kV室外终端变电所,母线构架5.5m高,受雷击概率为每年0.000454次,而加1根30m高避雷针后,则每年将受0.027次雷击。如果一个变电所有4根针,每边相距50m,雷击概率则为0.048次/年。
避雷针大大增加雷击概率,使得依附于一次设备的目前正在大量更新的保护、监控、综自及通讯等微电子设备感受雷害的机率大大增加,损坏方式也多种多样,使电力生产带来很大的损失。
相关文章农村自建房要不要装避雷针

在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。
时间:2022-09-04 06:43:07
地线能不能接到避雷针上

有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。
时间:2022-08-25 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析

有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。
时间:2022-04-12 05:29:58
明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析

有关明敷避雷带的问题,在安装敷设避雷带时随意在外立面攀爬,造成这类问题的原因有很多,比如未认真复核土建设计标高,没有按设计和验收规范要求施工等,以下是明敷避雷带相关问题的处理措施,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:27:28
避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法

避雷针保护范围的计算方法,各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,但总的来讲,有折线法、曲线法、直线法等计算方法,用来计算避雷针的有效保护范围。
时间:2021-09-29 09:39:05
避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

避雷针的作用,避雷针通过引下线和接地装置与大地相连,把雷电流泻放到大地,保护建筑物,防直击雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。
时间:2021-09-29 09:39:03
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
- 上一篇:风力发电场怎么防雷?风力发电场防雷安全措施
- 下一篇:氧化锌避雷器组成部分与内部结构