串联间隙型氧化锌避雷器与绝缘子安装要求
来源:电工天下时间:2020-05-25 11:34:09 作者:老电工手机版>>
有关串联间隙型氧化锌避雷器与绝缘子的安装要求,间隙应承受最大工频过电压,在雷电冲击下串联间隙可靠动作,氧化锌避雷器吸收雷电流能量,起到保护线路绝缘子(串)的作用等。
氧化锌避雷器与绝缘子的安装要求
目前电站用330kV避雷器(额定电压312kV)的雷电冲击残压为760kV,而330kV复合绝缘子U5o%雷电冲击放电电压在1 600kV左右。说明对于无间隙氧化锌避雷器,其残压可再提高,以降低避雷器的荷电率。
一、串联间隙型氧化锌避雷器的要求
1、间隙应承受最大工频过电压;
2、在雷电冲击下串联间隙可靠动作,氧化锌避雷器吸收雷电流能量,起到保护线路绝缘子(串)的作用;
3、空气间隙在设计上要考虑限制其放电的分散性tzl,以确保其与绝缘子(串)放电特性配合一致。BOW线路绝缘子(串)的50%正极性雷电冲击放电电压:19xcp-10型绝缘子为1 645kV, 19 xXWP-10型绝缘子为1 860kV,依据《DUT815-2002交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》的规定,串联间隙型氧化锌避雷器的整体50%雷电放电电压为不大于1 300kV避雷器工频耐受电压不小于460kV(有效值)。
二、氧化锌避雷器的安装
串联间隙型的氧化锌避雷器型号目前使用较为广泛,安装时应着重考虑避雷器在运行中风偏的影响,应保证串联间隙的距离基本木变。串联间隙分空气间隙和固定间隙结构。将避雷器的外串联间隙用复合绝缘子固定,在绝缘子的两端安装环状电极,这种结构的优点是间隙距离不受风偏的影响,间隙距离可保持不变。
这种结构安装较容易,但固定串联间隙的复合绝缘子要承受工作电压的作用。
其特点是间隙的一个电极安装在避雷器本体下端,另一个电极则安装在线路导线上。
这种结构必须考虑外界因素的影响,如大风作用下导线的舞动,会引起间隙距离变化。(电工天下 www.dgjs123.com)对于空气间隙结构的避雷器为了保持其间隙距离,电极形状必须制作成弧形,这种结构优点一是有间隙隔离系统运行电压,避雷器荷电率非常小,电阻片老化现象减轻;二是因有串联间隙隔离,当避雷器的电阻片吸收较大过电压而发生永久性短路故障时,仍可强制送电。但该结构在安装时需要在杆塔上调整间隙距离。
另外,若选定一条雷击跳闸率高的线路,在所有杆塔的每一相均加装氧化锌避雷器,无疑对降低此线路的雷击跳闸率作用明显,可是高昂的资金投人对运行单位来说不经济,也难实施。
因此可以尝试利用一定数量的氧化锌避雷器,同时考虑不同杆塔接地电阻、档距的差异,经济、合理地安装氧化锌避雷器,以保护所选线路中雷电活动频繁的区段,从而降低整条线路的雷击跳闸率。330kV及以上的线路杆塔耐直击雷水平比较高(> 100kA ),从运行经验讲,幅值高于l00kA的雷电流并不占大多数,若是防绕击的话,对于水平排列的三相导线,可只在边相加装氧化锌避雷器。对同塔双回线路,可在线路的上、下两相加装氧化锌避雷器。以上想法可通过模拟计算和现场运行来验证。
结论与建议
1、模拟计算和现场实测证明:当雷击杆塔时,通过氧化锌避雷器的雷电流并不大。
2、氧化锌避雷器的残压与线路绝缘子(串)U-In雷电冲击放电电压二者在数值上相距甚远,对于无间隙氧化锌避雷器可进一步降低荷电率,提高避雷器的可靠性。
3、为了经济、合理地安装氧化锌避雷器,开展氧化锌避雷器在不同线路状况下保护水平的研究十分必要,同时可结合各省雷电综合定位系统的统计资料,定量确定易雷击区段,安装氧化锌避雷器。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点

有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57
氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求

有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。
时间:2019-11-15 09:21:09
- 上一篇:高压避雷器加电容的主要作用
- 下一篇:氧化锌避雷器的安装_引下线的选择原则