氧化锌避雷器的安装_引下线的选择原则
来源:电工天下时间:2015-09-03 18:25:19 作者:老电工手机版>>
氧化锌避雷器的安装_引下线的选择原则

一、氧化锌避雷器的安装
氧化锌避雷器安装接地引下线不符合规程要求,使雷电流不能泄入大地,调查发现,有的接地引下线采用绑线连接,天长日久,松动脱落。
有的接地引下线因外力破坏,丢失或被剪断。有的接地引下线连接不牢固。氧化锌避雷器动作时,将连接处烧断,不能起到避雷作用。
因此,氧化锌避雷器安装的接地引下线时应采用焊接或螺栓连接。并经常进行巡视检查,发现松动或丢失,应及时处理。
二、引下线的选择原则
引下线的选择原则:铜线不应小于16mm2,钢线不应小于25mm2。接地电阻偏高,造成配电变压器损坏, 在地势高的地带,电阻率较高。加之接地装置不合格,增大接地电阻,当雷电流通过氧化锌避雷器经接地极向大地泄放时,由于接地电阻偏大,则阻碍雷电流泄放,一部分雷电流将向变压器或线路冲击,造成电气设备的损坏。降低接地电阻后,在低压侧落雷时,能削弱"反变换电压"产生的电压幅值,减少受雷击的损坏。
根据规定,容量100kVA及以上变压器的接地电阻不能大于4Ω,变压器每路出线重复接地点不应少于三个,其接地电阻值不大于10Ω;容量100kVA以下变压器的接地电阻不应大于10Ω,每路出线重复接地点不少于三个,其接地电阻值不大于30Ω;在山区要达到这个要求,一般都很困难,采用的办法是尽量增加接地极,延长接地线,并将接地极引入山沟、水塘中。