电流互感器二次端子K1,K2端子接地的问题
来源:电工天下时间:2019-07-15 11:10:11 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器二次端子K1,K2端子接地的问题,电流互感器二次端子K1,K2端子接地的问题是否可以,电流互感器二次端子K1,K2端子不能同时接地,不了解的朋友参考下。
电流互感器二次端子K1,K2端子接地的问题
注意,电流互感器二次端子K1,K2端子不能同时接地。
电流互感器二次回路,电流的走向,最后是回到K2端子,不是回到地。
有人说K1接地的话,表计会没电流?是指K1,K2端子同时接地,这样电流就从K1→地→K2,相当于表计被“地”短路了,表计就没有电流或者电流很小了。如果单独K1接地的话,不影响表计。
但工程设计上,统一规定采用K2接地。
那当电流互感器二次开路时,二次回路中就不会有电流,一次电流完全用于励磁,铁芯严重饱和,磁场就会出现阶跃,在二次回路上会感应出很高的电压,这个电压在理想状态下是无穷大,接地的N线可以将这个电位拉到“地“电位,起到保护作用。
相关文章电流互感器一端接地的必要性

为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。