电压互感器常见接地点有哪些?作用是什么?
来源:电工天下时间:2019-07-11 21:36:03 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器几种常见接地点的作用,包括一次侧中性点接地、二次侧接地、铁心接地等的作用分析,以及这几种接地点的注意事项等。
电压互感器常见接地点的作用
1、一次侧中性点接地
由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地。如下图所示。因为电压互感器在系统中不仅有电压测量,而且还起继电保护的作用。
当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号。
对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。而应在二次中性点接地。
2、二次侧接地
电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。
另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种,如下图:

根据继电保护等具体要求加以选用。采用V相接地时,中性点不能再直接接地。
为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用。
二次侧接地点按规程规定,均应选在主控室保护屏经端子排接地,而在配电装置处只设置试验检修时的安全接地点。
3、铁芯接地
在电压互感器外壳上有一个接地桩头,这是铁心和外壳的接地点,起安全保护作用。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器一端接地的必要性

为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。
时间:2021-08-19 09:49:16
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器的接地问题总结(图文)

关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
时间:2020-05-30 10:29:04
仪用互感器在继电保护中的作用

有关继电保护中使用仪用互感器的说明,继电保护装置不能直接与高压强电系统连接,一般采用仪用互感器来隔绝高压,分为电流互感器与电压互感器两种。
时间:2020-02-27 09:26:03
电流互感器的接地问题

电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
电流互感器的主要作用详解

有关电流互感器的主要作用,实现对线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,则必需使用电流互感器,并可用它扩大交流电流表的量程。
时间:2019-10-22 12:28:03
电感器的作用,电感器的分类

有关电感器的功能与用途,电感器可以通直流,阻交流,在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,电感器还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。
时间:2019-10-11 16:15:34
- 上一篇:带电流互感器电表读数的查看方法
- 下一篇:互感器运行中有哪些注意事项?