互感器运行中有哪些注意事项?
来源:电工天下时间:2019-07-11 21:36:04 作者:老电工手机版>>
有关互感器在运行时的注意事项,互感器在安装现场要注意的三个要点,包括电压互感器二次绕组不得短路、电流互感器一次有电流通过时,二次绕组不得开路等,供大家参考。
互感器运行中注意事项
一、安装现场互感器的注意事项
1、一次绕组重复工频耐压试验应在规定电压值的80%下进行。
2、电压互感器二次绕组不得短路,否则互感器将被烧毁。
3、电流互感器一次有电流通过时,二次绕组不得开路,否则二次产生高压,对产品性能和人身安全有影响。当电流互感器有绕阻不用时要短路。
二、电流互感器在运行中的注意事项
电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,由于铁损过大,温度过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。
因此,在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。
当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常。
如果在拆除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计量表回路确无开路现象时,方可重新拆除短接线。在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上,另外要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。
当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于 10~20 兆欧时,必须进行干燥处理,使绝缘恢复后,方可使用。
电流互感器二次侧的一端,外壳均要可靠接地。
如果电流互感器有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。
三、电压互感器的使用注意事项
1、应根据用电设备的需要,选择电压互感器型号、容量、变比、额定电压和准确度等参数。
2、接入电路之前,应校验电压互感器的极性。
3、接入电路之后,应将二次线圈可靠接地,以防一、二次侧的绝缘击穿时,高压危及人身和设备的安全。
4、运行中的电压互感器在任何情况下都不得短路,其一、二次侧都应安装熔断器,并在一次侧装设隔离开关。
5、在电源检修期问,为防止二次侧电源向一次侧送电,应将一次侧的刀闸和一、二次侧的熔断器都断开
四、电流互感器的二次侧开路与接地
1、工作时其二次侧不得开路;
2、其二次侧有一端必须接地;
3、连接电流互感器时,要注意其端子的极性。
相关文章电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16
电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线方式与接线图,电压互感器的接线注意事项,单台电压互感器与多台电压互感器在接线方式上的区别有哪些,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:50
电流互感器的安全使用注意事项

有关电流互感器的安全使用注意事项,电流互感器在工作时二次侧不得开路,电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地,电流互感器二次侧有一端必须接地等。
时间:2020-02-27 09:31:43
电压互感器vv接线法及注意事项

电压互感器vv接线法及注意事项,两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧不允许接地,相当于系统的一相直接接地,应在二次中性点接地。
时间:2020-02-27 09:28:49
电压与电流互感器的安装注意事项

有关电压互感器与电流互感器在安装时要注意的问题,电压互感器安装注意事项,电流互感器安装注意哪些事项,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-10-24 12:25:24
铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项

有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
时间:2019-07-15 11:19:57
计量用电流互感器的选择原则与注意问题

有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。
时间:2019-07-13 07:09:26





