电压互感器与电流互感器常见故障的处理方法
来源:电工天下时间:2019-07-11 21:41:55 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器与电流互感器的常见故障,产生电压互感器与电流互感器故障的原因有哪些,电压互感器与电流互感器故障处理的要点是什么,一起来了解下。
电压互感器与电流互感器的常见故障
一、电压互感器与电流互感器的常见故障
1、电压互感器的常见故障
对于电压互感器,发生较多的是由于设计结构不合理,致使铁芯穿芯螺栓在运行中电位悬浮而放电。
电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。
表1为油中气体分析检出25台电压互感器故障原因的统计。
表1:25只电压互感器故障原因统计

2、电流互感器的常见故障
电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关,互感器进水受潮,虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关,但是,也有维护管理的问题。
一般来说,现场真空脱气不充分或者检修时不进行真空干燥,致使油中溶解气体易饱和或油纸绝缘中残存气泡和含湿较高。
所有这些,都将给设备留下安全隐患。
表2:45只电流互感器故障原因统计

二、电压互感器与电流互感器的故障处理
1、电压互感器的故障处理
1)电压三相指示不平衡:可能是保险损坏。
2)中性点不接地:三相不平衡,可能是谐振,或受消弧线圈影响。
3)高压保险多次熔断:内部绝缘损坏,层间和匝间故障。
4)中性点接地,电压波动:若操作是串联谐振,没有操作是内绝缘损坏。
5)电压指示不稳:接地不良,及时检查处理。
6)电压互感器回路断线:退出保护,检查保险并更换,检查回路。
7)电容式电压互感器的二次电压波动:可能是二次阻尼配合不当。二次电压低,可能接线断或分压器损坏。二次电压高,可能是分压器损坏。
8)声音异常:电磁单元电抗器或中间变压器损坏。
2、电流互感器的故障处理
对电流互感器的故障处理方法:
1)发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。
2)尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。
3)尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。
4)若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。
5)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。
附,电流互感器与电压互感器
一、电流互感器
电流互感器和变压器很相象,变压器在线路上,主要用来改变线路的电压, 而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。
后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备,叫做变流器,把改变线路上电流的大小的电器,根据它通过互感器的工作原理,叫做电流互感器。
二、电压互感器
电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。
当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2.改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。
相关文章电流互感器常见异常故障的原因分析

有关电流互感器的常见异常与故障,包括电流互感器的嗡嗡声响、电流互感器在运行中二次侧不得开路、电流互感器故障原因与链接线原因等。
时间:2020-02-27 08:42:37
电流互感器常见故障的诊断方法汇总

有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。
时间:2019-11-13 06:46:07
互感器跳闸后故障处理方法

有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。
时间:2019-11-07 15:56:32
- 上一篇:互感器运行中有哪些注意事项?
- 下一篇:互感器品牌一览,电流互感器品牌排行榜





