互感器跳闸后故障处理方法
来源:电工天下时间:2019-11-07 15:56:32 作者:老电工手机版>>
有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。
互感器跳闸后故障处理方法

一、跳闸的互感器重合一次
如已跳闸的重要互感器、没有备用互感器或不能迅速启动备用互感器,为保证机组继续运行,在无下列情况下,允许将跳闸的互感器重合一次。
1、在互感器的启动装置或电源电缆有明显的短路或损坏现象。
2、发生立即停机的人身事故。
3、互感器所带机械损坏。
4、保护掉闸的互感器。
二、禁止手动切断厂用互感器
重要的互感器失去电压或电压下降时,在1分钟内禁止值班人员手动切断厂用互感器。
三、互感器运行中自动跳闸
1、原因:
A、静子线圈匝间或相间短路。
B、电力电缆故障。
C、所带机械卡死。
D、电压下降。
E、继电保护误动作或人员过失,误碰使运行中的互感器掉闸。
2、处理方法:
A、起动备用互感器。
B、若无备用互感器,应进行检查,无问题后可再次启动,确认误动时立即启动。
C、若启动时又跳闸,未查明原因不得再次启动,并检查: 1)何种保护动作,热偶是否动作,电源电压是否正常。 2)互感器线圈及电缆是否有短路、接地、断线现象。 3)所带机械是否卡死。 4)开关机构是否良好,保险是否熔断,联锁回路是否良好。 5)绕线式互感器频敏电阻器或开关是否良好。 6)测量互感器绝缘电阻及电缆绝缘。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
- 上一篇:电压互感器接线图与接线方式大全
- 下一篇:电流互感器与电压互感器的接线方式图解





