电流互感器常见故障的诊断方法汇总
来源:电工天下时间:2019-11-13 06:46:07 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。
电流互感器常见故障
电流互感器发生事故的原因、诊断方法与预防措施。

电流互感器的常见事故原因分析如下:
一、绝缘工艺不良
电容型电流互感器绝缘包绕松紧不均、外紧内松、纸有皱格,电容屏错位、断裂,“并腿”时损伤绝缘等缺陷,都能导致运行中发生绝缘击穿事故。
二、绝缘干燥和脱气处理不彻底
由于对绝缘干燥和脱气处理不彻底,电流互感器在运行中发生绝缘击穿。这是因为电流互感器若不能保持高真空度,或处理时间不够,在运行电压和温度的作用下,就会发生热和(或)电老化击穿。
三、在过电压下损坏
1、铁磁谐振过电压。
它是导致110~220kV串级式电压互感器损坏或爆炸的一种常见过电压。它是由断路器均压电容与母线电磁式电压互感器在某些运行状态下产生的串联铁磁谐振过电压。
这种过电压大多数在有空母线的变电所,当打开最后一条线路的断路器时发生,电流互感器CT二次开路可加装电流互感器CT二次过电压保护器。
这种过电压造成电压互感器损坏或爆炸的原因:
1)、过电压幅值高。
现场实测到的过电压为(1. 65~3) Uxg,在这样高的电压作用下,电压互感器的励磁电流急剧增加,有时可达80IN,这个电流将破坏绝缘。同时高压使得绝缘击穿,造成互感器事故。
2)、过电流数值大。
当断路器的均压电容与母线电磁式电压互感器引起分频谐振时,虽然电压幅值并不高,但是磁通密度可达额定电压下的3倍,产生数值甚大的过电流,它将使得高压绕组绝缘严重受烤,从而损坏电压互感器,(电工天下 www.dgjs123.com)国内目前对前一种过电压研究较多,已引起充分重视,而对后一种过电压还很少引起重视。
研究表明,铁磁谐振过电压与断路器的均压电容、电压互感器的励磁特性、线路的分布电容有关。均压电容越大时,谐振越严重,过电压越高。电压互感器的励磁特性曲线越容易饱和时,谐振的概率越高,但过电压较低。
其他过电压。
运行经验表明,电压互感器也有在雷电过电压、工频过电压下损坏或爆炸的情况。例如有的电压互感器在单相接地事故引起的电压升高的作用下,不到几分钟就爆炸了。
按理,电压工感器应当能承受这些过电压,然而它却爆炸了,这只能说明这些电压互感器内部有隐患,如设计裕度小,材质和工艺差,若再加受潮,则很难承受这些过电压。
安装、检修和运行人员过失 常见的过失有引线接头松动、注油工艺不良、二次绕组开路、电容末屏接地不良等。由于这些过失常导致局部过热或放电,使色谱分析结果异常。
相关文章电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16
电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线方式与接线图,电压互感器的接线注意事项,单台电压互感器与多台电压互感器在接线方式上的区别有哪些,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:50
电流互感器的接地问题总结(图文)

关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
时间:2020-05-30 10:29:04
电流互感器的安全使用注意事项

有关电流互感器的安全使用注意事项,电流互感器在工作时二次侧不得开路,电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地,电流互感器二次侧有一端必须接地等。
时间:2020-02-27 09:31:43
电压互感器vv接线法及注意事项

电压互感器vv接线法及注意事项,两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧不允许接地,相当于系统的一相直接接地,应在二次中性点接地。
时间:2020-02-27 09:28:49