电流互感器的安全使用注意事项
来源:电工天下时间:2020-02-27 09:31:43 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的安全使用注意事项,电流互感器在工作时二次侧不得开路,电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地,电流互感器二次侧有一端必须接地等。
电流互感器的使用注意事项

1、电流互感器在工作时二次侧不得开路。
由于电流互感器二次阻抗很小,正常工作时,二次侧接近于短路状态。
当二次侧开路时,会感应出很高的电压,危及人身和设备安全。
因此,电流互感器二次侧不允许开路,二次回路接线必须可靠、牢固,不允许在二次回路中接人开关或熔断器。配线时要使用圆型压接端子。拆装时先将二次侧两线端短接后,才能进行拆装、更换仪表等操作,以保证人身和设备安全。
2、电流互感器的一次绕组串联接人被侧电路,二次绕组与侧盆仪表连接,并使一、二次线圈极性正确。
3、电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地。
4、二次侧的负荷阻抗不得大于电流互感器的额定负荷阻抗,以保证侧量的准确性。
5、电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高压的危险。
6、电流互感器二次侧有一端必须接地,以防止一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高压窜人二次侧,危及人身和设备的安全。
7、个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应使用电压等级不低于电网额定电压,变比与原来相同、极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。
8、由于容量变化而需要成组地更换电流互感器,还应重新审核继电保护整定值及计量仪表的倍率。
9、更换二次侧电缆时,其截面和芯数必须满足最大负荷龟流及回路总负荷阻抗不得超过电流互感器准确等级允许值的要求,并对新电缆进行绝缘电阻的测定,更换后要核对接线有无错误。
10、更换后的电流互感器和二次回路在运行前必须测定极性。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
零序电流产生的原因有哪些

零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47