电流互感器的原理,电流互感器的选择方法
来源:电工天下时间:2019-10-11 15:45:17 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的原理,电流互感器的选择方法分类,结构类型选择,额定电压和额定电流的选择,电流互感器准确级和额定容量的选择,热稳定和动稳定校验等。
一、电流互感器的原理
1)作用
将一次系统各回路大电流变为二次侧的5A或1A、0.5A以下的小电流,以便于测量仪表及继电器的小型化、标准化;将一次系统与二次系统在电气方面隔离,同时互感器二次侧须有一点可靠接地,保证二次设备及运行人员的安全;使二次系统(测量和保护装置)脱离一次系统成为独立的系统。
2)工作状态
电流互感器是一种特殊的变压器,它正常工作时,因为负载阻抗值很小,在接近短路状态运行,因而成为变流器。
3)结构
电流互感器与单相变压器相似,由一、二次绕组及铁芯构成,但其一次绕组的匝数N1很少,一般只有一匝或几匝,而且是串在一次主回路中,而二次绕组的匝数N2较多。
4)电气原理
5)注意:在运行中的电流互感器二次回路严禁开路;二次侧一端可靠接地和接线时注意极性。
6)接线方式
7)电流互感器的准确级:电流互感器的准确级就是其最大允许电流误差的百分值。准确级可分为0.2、0.5、1.0、3、10及保护级。
二、电流互感器的选择
结构类型选择;额定电压和额定电流的选择;电流互感器准确级和额定容量的选择;热稳定和动稳定校验。
常见的电流互感器见图1,见图2。

图1 LMZJ1-0.5型电流互感器

图2 LQJ-10 电流互感器
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。