10~35kV电压互感器的母线接线方式及要求
来源:电工天下时间:2021-05-30 05:41:41 作者:老电工手机版>>
有关10~35kV电压互感器的母线接线方式,传统的母线10~35kV电压互感器,每条线路所配备的电压二次回路,按本母线上可能出现的最大负荷来选择额定容量等。
10~35kV电压互感器的母线接线方式
从技术上讲,双母线接线方式下线路保护用电压的取用一般有两种方案,一种是取自母线电压互感器,一种是取自线路电压互感器。
首先,传统的母线10~35kV电压互感器,每条线路所配备的电压二次回路复杂,给运行管理带来不便。
根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》的要求,220kV及以上电压等级的微机型线路保护应遵循相互独立的原则按照双重化配置,两套保护之间不应有任何电气联系,每套保护的交流电压、交流电流应分别取自电压互感器和电流互感器的互相独立的绕组,同时断路器和隔离开关的辅助接点,切换回路以及其它保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配置。
其次,在小方式时,10~35kV电压互感器测量精度无法满足要求,电压互感器设备厂家文件规定:“电压互感器实际所带负荷一定在电压互感器额定容量的(25%~100%)范围内时,才能保证测量精度。
实际工程设计中,一般按本母线上可能出现的最大负荷来选择额定容量。在变电站的实际运行中,本母线所带的线路(变压器)数量,并非一定在最大负荷对应的数量。
在小运行方式时,本母线实际所带线路(变压器)数量可能小于对应额定容量的25%情况,这时就无法确保电压互感器的测量精度,这是母线公用电压互感器方案难以避免的缺陷。
对于取自线路的专用三相10~35kV电压互感器来讲,电压二次绕组自供自足、自成系统,与外界无联系,接线简单,单元性强,不需要电压并列装置和电压切换装置,基本上不存在电压二次回路反充电的可能。
而且电压互感器负荷恒定不变,设计选择的电压互感器二次额定容量,能确保测量精度。
在电气设计中,考虑线路配置三相电压互感器,从经济上比较,两者投资相差不大,推荐220kV线路采用装设三相电压互感器,这种互感器可以有效避免二次回路反充电事故。
相关文章电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
电压互感器图片及电气符号

电压互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电压互感器。功能:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表等装置使用。
时间:2022-01-16 07:58:16
电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏

有关电流互感器的接线方法,在对电流互感器接线时,可以使用多种接线方式,比如一台电流互感器接线的直接接入方式,两台或三台电流互感器的星形与V形接线方式,下面一起来学习下。
时间:2021-10-14 10:37:09
电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
时间:2021-05-31 09:15:13
电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:34
- 上一篇:户外10kV互感器短路匝补偿的技术要点
- 下一篇:电流互感器变比检验的操作方法