电压互感器空载励磁特性试验方法总结
来源:电工天下时间:2016-04-29 09:43:58 作者:老电工手机版>>
电压互感器空载励磁特性试验接线图
电压互感器空载励磁特性试验接线如图所示。
现场试验时,电压互感器高压侧开路,低压侧通以额定电压,读取其空载电流及空载损耗。

电压互感器的空载励磁特性试验可与工频感应耐压试验一起进行。
试验时,在电压升至额定电压过程中先读取几组空载损耗与空载电流值,电压升至0.3倍额定电压并耐受40s后,再降至额定电压及以下,重新读取几组空载损耗和空载电流值。
实测的励磁特性曲线或额定电压时的空载电流值与过去或同类型电压互感器的特性相比较,应无明显的差异。
在进行1.3倍额定电压下的感应耐压试验时,其耐压前后的空载电流、空载损耗也不应有明显差异,否则应查明原因。
一般情况下,励磁曲线测量点为额定电压的20%、50%、80%、100%和120%。对于中性点直接接地的电压互感器(N端接地),电压等级35kV及以下电压等级的电压互感器最高测量点为190%;
电压等级66kV及以上的电压互感器最高测量点为150%。 来自:电工技术之家
《规程》规定:在额定电压下,空载电流与出厂数值比较应无明显差别;
中性点非有效接地系统的电压互感器,在1.9UN/√3电压时的空载电流不应大于最大允许电流;
中性点接地系统的电压互感器,在1.5UN/√3电压下的空载电流不应大于最大允许电流。