怎么选择电流互感器的变比?
来源:电工天下时间:2020-06-11 09:21:59 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器变比的选择问题,如何正确地选择电流互感器的变比,电流互感器最大的二次工作电流,以及额定一次电流的选择要求,不了解的朋友参考下。
电流互感器的变比选择
电流互感器变比的选择:
应按电流互感器长期最大的二次工作电流I2选择其一次额定电流I1n,并应尽可能使其工作在一次额定电流的60%左右,但不宜使互感器经常工作在额定一次电流的30%以下,否则,应选用高动、热稳定电流互感器以减少变比。
附1,电流互感器的变比
根据 GB 1208-2004 《电流互感器》,CT一次电流标准值为:10A, 12.5A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A以及它们的十进位倍数或小数。
其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A为优先值。CT的容量是根据电缆长度、额定电流以及接线方式、负载功耗等来计算出来的。
500kV变电站CT额定电流一般选择1A,主要考虑CT距离保护、测控装置的距离较远,如果选择5A的额定电流,同样情况下,该CT的容量=25×额定电流1A的CT的容量。
附2,电流互感器的变比型号
10,15,25,30,50.75,100,150,200,250,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,等举例10\5、75\5、500\5它们的关系都是比5。
附3,电流互感器的变比如何选择
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处。此时,电流互感器最大变比应为:
N=I1RT /(0.7*5);
I1RT ----变压器一次侧额定电流, A;
N----电流互感器的变比;
也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。
电流互感器选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。
附4,电流互感器变比计算
变压比为10000/100的电压互感器和变比为100/5的电流互感器扩程,测得的电压表读数10v,电流表读数为5A,请问被测电路的电压、电流各是多少?
解答:
10000/100则是100倍,测量出来的二次电压是10V,则一次电压为1000V。
100/5 是20倍,测量出来二次电流是5A,则一次电流为100A。
相关文章电流互感器与电压互感器的变比检查

电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电流互感器变比检验的操作方法

有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06
三相电流互感器变比原理与测量结果分析

有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39
电流互感器变比现场检查图文教程

有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
- 上一篇:测量用电压互感器现场检定的技能操作考核
 - 下一篇:电压互感器有什么作用?
 





