电压互感器二次绕组一端必须接地的原因
来源:电工天下时间:2021-05-30 05:41:37 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器二次绕组一端必须接地的问题,电压互感器一次绕组直接与电力系统高压连接,运行中电压互感器的绝缘损坏,高电压就会窜入二次回路,危及设备安全,电压互感器二次绕组要有一端牢固接地。
一、电压互感器二次绕组一端必须接地
电压互感器一次绕组直接与电力系统高压连接,如果在运行中电压互感器的绝缘损坏,高电压就会窜入二次回路,将危及设备和人身的安全。
因此,电压互感器二次绕组要有一端牢固接地。
二、电流、电压互感器的二次绕组只能有一点保护接地
国家规定:
流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组也可不接地。
至于为什么电流、电压互感器的二次绕组只能有一点保护接地,这主要是出于安全上的考虑。
当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘*装置提供相电压。
二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种。
若互感器二次侧的绕组有两点接地,而不是一点接地,会发生什么后果?
这是不允许的,如果两点接地可能会造成环流,计量参数就不会准确了。一点接地,大地作为0点位,其他相电位是相对于0电位的电压。
当地网导通率良好的情况下,地线电位为0,相电压对应的是220/1.732。
假设单相短路,短路相的电压变为0,接地点的电压抬升为相电压,保护可根据这一特点选择故障相。
两点接地,当短路时,地网本身因短路电流流过两接地点之间会产生电位差,这样,接地点的电压抬升就不是相电压了,而是两个地电位和相电压之间的复合相量。电压相量的偏移会导致保护误动。
三、电压互感器一次绕组及二次绕组的接地的作用
在小电流接地系统中,电压互感器一次绕组联结成星形,若中性点不接地,其二次绕组不能测量相对地电压,为保证接于互感器二次绕组的继电保护装置和测控、仪表的安全,其二次绕组必须接地。
一旦互感器一、二次线圈间绝缘损坏,可防止在二次设备上发生高压危险。
一次绕组:工作接地;
二次绕组:为了防止高低压绕组间绝缘击穿造成设备很人身事故,TV的每一租绕组必须有一点接地 就是变压器的初级和次级的意思。初级(一次侧)接高压,次级(二次侧)接低压。
相关文章电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电流互感器一端接地的必要性

为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。
时间:2021-08-19 09:49:16
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。
时间:2020-11-10 06:09:41
电流互感器的接地问题总结(图文)

关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
时间:2020-05-30 10:29:04
电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2020-02-27 09:51:22
电流互感器的接地问题

电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。
时间:2019-11-05 15:44:58