电压互感器二次熔丝容量的选择条件
来源:电工天下时间:2020-01-14 09:56:36 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器二次熔丝容量的选择条件,防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,需要装设二次熔丝,并介绍了不装熔断器的四种情况,供大家参考。
电压互感器二次熔丝的选择条件
因为电压互感器的一次熔丝容量是电压互感器一次额定电流的2.5倍,二次过电流不易熔断。
为防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,需要装设二次熔丝。
一、二次熔丝容量要满足的条件
1、熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时小于保护装置的动作时间。
2、熔丝额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的1.5倍。
二、不装熔断器的四种情况
1、在二次开口端的出线上一般不装熔断器。因为在正常运行时开口端无电压,无法监视熔断器的接触情况。
一旦熔断器接触不良,则系统接地时不能发出接地信号。但是,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。
2、中性线上不装熔断器。
一旦熔丝熔断或接触不良,就会使断线闭锁装置失灵,或使绝缘电压表失去指示故障的作用。
3、接自动电压调整器的电压互感器二次不装熔断器,以防止熔断器接触不良或熔丝熔断时电压调整器误动作。
4、110kV及以上的电压互感器二次不用熔断器。
相关文章电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
【图】电流互感器的准确度等级与额定容量

电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。
时间:2020-06-11 09:54:55
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
电流互感器的准确等级_电流互感器的额定容量

有关电流互感器的准确等级,电流互感器的额定容量,电流互感器的准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差,电流互感器的额定容量S2N。
时间:2019-07-13 07:11:47
电压互感器的准确度等级与额定容量

有关电压互感器的准确度等级与额定容量的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,电压互感器的误差用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关,准确度级对应额定容量。
时间:2019-07-13 06:47:19
- 上一篇:电流互感器电气符号图的表述方法
 - 下一篇:电压互感器安装接线时的五点注意事项
 





