交流接触器铁心中短路环有哪些作用?
来源:电工天下时间:2020-05-11 11:18:49 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的铁心中短路环的作用,短路环工作原理及作用,短路环中的感应电流也产生磁通,通常由康铜或镍铬合金制成,具体见文中内容。
交流接触器铁心中短路环的作用

一、短路环工作原理与作用
交流接触器的铁心由硅钢片叠压而成,这样可以减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗。
在有交变电流通过电磁线圈时,线圈对衔铁的吸引力也是交变的,当交流电流通过零值时,线圈磁通变为零,对衔铁的吸引力也为零。
衔铁在复位弹簧作用下将产生释放趋势,这使动静铁心之间的吸引力随着交流电的变化而变化。
从而产生变化和噪声'加速动静铁心接触产生的磨损,引起给合不良。严重时还会使触点烧蚀。
为了消除此弊端,在铁心柱端面的一部分嵌入一只铜环,名为/短路环/,该短路环相当于变压器的副边绕组。
在线圈通入交流电时不仅线圈产生磁通。
二、短路环中的感应电流产生磁通。
此时短路环相当于纯电感电路,从纯电感电路的相位可知。
线圈电流磁通与短路环感应电流磁通不同时为零。即电源输入的交变电流通过零值时短路环感应电流不为零。
此时它的磁通对衔铁对将起着吸咐作用,从而克服了衔铁被释放的趋势。使衔铁在通电过程总是处于吸合状态,明显减少了振动噪声,所以短路环又名消振环。
三、材料
通常由康铜或镍铬合金制成。
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:交流接触器的结构与工作原理详解
 - 下一篇:交流接触器的类型与额定参数选择技巧
 