交流接触器线圈圈数怎么计算,接触器线圈计算公式
来源:电工天下时间:2020-12-06 18:12:08 作者:老电工手机版>>
如何计算交流接触器的线圈圈数,知道了指定电压的线圈,如何计算其它电压的匝数,这里提供一个交流接触器线圈圈数的计算公式。
交流接触器线圈圈数的计算公式

交流接触器的问题:220V的电压线圈,如何计算其他电压的匝数?如接触器的12V、24V、36V、48V、72V、110V等电压的线圈匝数(圈数)。
计算公式:N1/V1*N2=N
式中N1表示已知圈数,V1表示已知电压,N2表示未知电压,假如已知电压220V,已知匝数2700匝,那求110V的匝数。
根据公式计算:N1(2700)/V1(220)=12.27*N2(110)=1350
根据以上的计算方式,得出的110V接触器的线圈匝数是1350圈。
其他交流接触器的线圈按此公式以此类推,数据根据实际数据来计算,这里举例不表示其他接触器产品的线圈。
相关文章15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因

110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因,在线圈回路中并联的电子元件,就是为了减小线圈工作电流,减少线圈烧毁故障的。从物理电学常识可知:串联电阻可以分压,并联电阻可以分流。
时间:2022-04-20 20:22:36
接触器的线圈接在什么位置

接触器触头有自锁触头(一个常开触头与自身接触器线圈并联),联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。启动按钮(常开)与自锁触头并联,停止按钮(常闭)串联在辅助控制电路的最前端,同时也有串联热继电器的常闭触头。
时间:2022-03-14 09:44:48
交流接触器线圈接入等电压直流电会产生什么后果

将交流接触器线圈接入等电压直流电,究竟会产生什么后果,先来了解下交流接触器与直流接触器的基本结构,然后可以得出结论:交流接触器与直流接触器绝对不能互换电压供电使用。
时间:2021-09-13 06:12:55
交流接触器线圈怎么接线,交流接触器线圈接线实例

有关交流接触器线圈如何接线的方法,分享一个交流接触器线圈接线的电路图,接触器的触头主要有自锁触头,联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。
时间:2021-05-18 09:21:33
交流接触器线圈额定控制电源电压Us与代号图解

交流接触器线圈额定控制电源电压Us与代号图解,见下图。
时间:2021-05-17 09:33:50
交流接触器线圈断电后铁芯不释放怎么办

有关交流接触器线圈断电后铁芯不能释放的问题分析,安装不符合要求,频繁撞击,铁芯极面变形,铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,接触器的触头熔焊等。
时间:2020-12-03 13:14:37
接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因,附故障查找方法

在接触器的使用过程中,经常会遇到吸合不正常的问题,也会有吸合加热器加热不正常的问题,遇到这种问题时怎么来查找故障原因,吸合加热器加热不正常的原因是什么,一起来了解下。
时间:2020-07-04 10:30:27