交流接触器发热怎么办,接触器发热原因总结
来源:电工天下时间:2020-12-06 18:12:09 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器发热的几种原因,交流接触器在运行中会有发烫、线圈发热等现象,如何辨别这些问题,并找到了交流接触器发热的原因呢,一起来了解下。
交流接触器发热的原因

交流接触器起动时,由于铁芯和衔铁之间的空隙大,电抗小,可以通过线圈的激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动,使激磁线圈通过很大的起动电流,因而引起线圈产生过热现象,严重时会将线圈烧毁。
因为它的线圈也是负荷,有电流通过,但是不能过热,超过75°就需要检查了。
一、有点发烫
1、触头发热;
2、进出线端发热;
3、线圈发热;
二、线圈发热,主要是铁芯闭合不好,线圈电流大发热;
三、进出线端发热;进出线端螺丝松动,造成接触不良;
四、触头发热,电流大或触头接触不良,接触不良的原因是长其使用有烧融、或触头压力的问题、或者铁芯闭合不好。