接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因,附故障查找方法
来源:电工天下时间:2020-07-04 10:30:27 作者:老电工手机版>>
在接触器的使用过程中,经常会遇到吸合不正常的问题,也会有吸合加热器加热不正常的问题,遇到这种问题时怎么来查找故障原因,吸合加热器加热不正常的原因是什么,一起来了解下。
接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因
1、控制线路正常
交流接触器线圈可以正常吸合,说明控制线路正常,没有问题。
那么,问题可能出在主线路上,交流电流表没反应,发热丝不工作,则说明电路没有电流,发热丝没电或已损坏。
2、没电或缺相
如果三个电流表没有电流,则说明三根火线都没有电流,可能是没电的问题。如果单个电流表没电流,其他两个有电流,则可能是缺相的问题。

加热不正常的故障查找方法
1、加热器的问题
万用表电压档测三相加热器接线端子处的三根火线对地电压,如果三相火线对地电压都正常,说明主线路及电源正常,加热器有问题。
重点检查:加热器是否损坏。
检查方法:测加热器三根发热丝的电阻,正常情况下三根发热丝的阻值都差不多。如果有一根发热丝阻值无限大,说明该发热丝损坏。
2、主线路或接触器的问题
测得三相加热器接线端子处三根火线对地电压不正常,则说明是主线路有问题。在接触器吸合的情况下测接触器出线端电压是否正常。如果正常,则是接触器出线端到加热器之间的电缆有问题。否则,就是接触器前端或接触器有问题。
3、接触器触头的问题
如果接触器出线端电压不正常,可以再测接触器进线端电压是否正常。如果接触器进线端电压正常,说明是接触器有问题,比如主触头磨损、或主触头不通等。
4、电源到接触器端的问题
如果接触器端电压不正常,说明是接触器前端有问题。再测电源电压是否正常,如果电源电压正常,则是电源到接触器端有问题。
5、保险线与断路器的问题
如果电源电压不正常,那就检查保险丝、断路器等有无损坏。
经验总结:一般保险丝烧坏、发热丝烧坏的可能性较高,其它原因出现概率相对较低,在查找故障原因时,可以优先检查这二个地方,通过排除法逐步找到原因所在。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
- 上一篇:交流接触器的选型原则与选用步骤
 - 下一篇:接触器不吸合的检修方法
 





