5千瓦风机交流接触器A相接头打火烧断的原因分析
来源:电工天下时间:2021-04-19 10:56:18 作者:老电工手机版>>
5千瓦风机交流接触器A相接头打火烧断
测量下三相电压,看出现有不平衡的问题,查看下总空开及配电柜三相电流,三台设备应该是使用一个空开。
接头松了,或者电源线负荷线太细,接触器坏了。如果是三台设备都用一个空开,那么可能电源开关A相有问题,或者电源有问题。
在配置三相时一定要看一看变压器,距离所用电设备多远,二次还有没有,三相用电。此外,再查看下线径,配空气开关,额定电流配置。
交流接触器稍微选大一点,热继电器选择定电流正常,空气开关也按额定电流正常选择。无用三项,电机综合保护器是最好的选择。
线头压接不紧造成过热烧坏,打火说明接触不良,烧断说明接触不良致使温度过高,一般有两种原因,一是螺丝松动,二是过载电流大。
有时也可能是接触器触头接触不良,从而也会导致电流过大烧毁。
相关文章有些交流接触器包线有三个接头是什么原因

交流接触器包线有三个接头是什么原因?可能是接触器线圈,基本上没有见过3个接线端子的,大部分是A1和A2,不管220伏或380伏,都是两个接线端子,并且接触器几乎没有220伏和380伏线圈混用的,如果电压不同,则需要更换线圈。
时间:2022-04-08 07:15:07
交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?

有关交流接触器主触头过热或熔焊的原因,遇到交流接触器主触头过热怎么办,这里从七个方面介绍了交流接触器触头发热导致熔焊的解决方法。
时间:2020-12-03 13:14:36
接触器辅助触头损坏怎么办?

交流接触器辅助触头损坏,无法修复且设备又急需使用,怎么办呢?
时间:2020-07-02 16:11:34
交流接触器的触头系统图解

有关交流接触器的触头系统,交流接触器的触头系统的电接触方式为可分合接触,其触头的结构型式有桥式触头和指形触头两种,常开和常闭触头是由衔铁通过杠杆驱动而产生动作的。
时间:2020-05-12 13:30:09
交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程

为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。
时间:2019-12-08 10:18:30
接触器触头接触不牢靠是什么原因,怎么处理?

有关接触器触头接触不良的原因与处理方法,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,以及不导通现象。
时间:2019-11-13 06:45:22
接触器的构造(电磁机构、触头与灭弧装置)

有关接触器的构造,接触器由电磁机构、触头系统、灭弧装置等部分组成,这里详细介绍了电磁机构、触头与灭弧装置的具体知识,供大家学习参考。
时间:2019-05-20 13:16:37
交流接触器的触头接触电阻过大怎么办?

有关交流接触器的触头接触电阻过大的原因,触头接触电阻变大导致很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低,这里分析了可能的几种原因,并提供了处理方法。
时间:2019-05-17 05:58:41
- 上一篇:交流接触器电线松动的几种危害
- 下一篇:从哪几个方面来判断接触器的好坏





