有关交流接触器的选用方法与运行维护内容,选用交流接触器,要选择交流接触器的类型,主回路触点的额定电流,主触头的额定电压等,运行维护中的注意事项。
交流接触器的选用与运行维护
1、交流接触器的选用
① 选择交流接触器的类型,应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载。
② 主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的接触器还应考虑电动机的起动电流。
如果交流接触器控制的电机起、制动或正反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用。此外,主触头的额定电流可根据经验公式计算:
Ie主触头≥ (A)
③ 主触头的额定电压,接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非电磁线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应大于或等于负载的额定电压。
④ 操作频率的选择,操作频率就是指接触器每小时通断的次数。当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊。操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器。
⑤交流接触器电磁线圈额定电压的选择,接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。接触器的电磁线圈电压可直接选用380V或220V,具体可根据控制回路的电压来选择。
2、交流接触器的运行维护
①运行中检查项目:
1)通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;
2)接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;
3)运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;
4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。
5)灭弧罩有无松动和损伤情况;
6)辅助触点有无烧损情况;
7)传动部分有无损伤;
8)周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。
②维护:
在电气设备进行维护工作时,应一并对接触器进行维护工作。
1、外部维护
a、清扫外部灰尘;
b、检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
2、触点系统维护
a、检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
b、接触器触头表面应保持清洁,不允许涂油。当触头表面有因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除,但银及银合金触头表面产生的氧化膜,由于接触电阻很小,不必修锉,否则竟缩短触头的寿命。
c、检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
d、测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
e、检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
3、铁芯部分维护
a、清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
b、检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
c、铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
4、电磁线圈维护
a、测量线圈绝缘电阻;
b、线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65℃;
c、检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
5、灭弧罩部分维护
a、检查灭弧罩是否破损;
b、灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
c、清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
相关文章交流接触器选用时的四大要求

有关交流接触器的选用问题,在接触器选型时要注意的事项很多, 比如选择接触器的类型、选择接触器主触头的额定电压与额定电流,以及选择接触器吸引线圈的额定电压,下面具体来看下。
时间:2022-03-01 14:05:00
交流接触器怎么选,交流接触器五大选用步骤

有关交流接触器的选用步骤,如何选择接触器的类型,选择接触器的额定参数,接触器的串并联使用,注意接触器的电源频率的影响,操作频率的影响等。
时间:2021-09-16 09:02:41
交流接触器改直流运行节电电路的改造过程

有关交流接触器改直流运行节电电路的改造过程,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。
时间:2021-05-17 09:34:25
接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解

使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。
时间:2020-12-04 09:15:47
交流真空接触器的选用与运行维护项目

交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。
时间:2020-07-04 10:22:16
直流接触器怎么选用?直流接触器控制电动机

如何选用直流接触器,这里介绍下直流接触器在控制直流电动机时的选用、控制直流电磁铁时的选用,直流接触器的主要用途可分为控制电动机和电磁铁两大类。
时间:2020-07-04 10:12:25
直流接触器的选用标准与方法图解

直流接触器的选用方法,控制直流电动机时的选用,选用时要弄清电动机实际运行时的主要技术参数,控制直流电磁铁时的选用等。
时间:2020-07-04 09:30:40
接触器日常维护与检修要点

有关接触器的日常维护与检修要点,检查的重点放在接触器的外观、触点系统、灭弧罩、电磁线圈、铁芯等几个方面,需要的电工朋友参考下。
时间:2020-07-02 15:29:21