交流接触器节能电路的工作原理图解
来源:电工天下时间:2016-02-04 09:47:38 作者:老电工手机版>>
交流接触器节能电路的工作原理
交流接触器是交流电动机控制电路中的主要部件,它在工作时,铁心损耗与短路环损耗占电磁系统有功消耗的绝大部分,线圈铜损耗仅4%左右。
本节介绍的交流接触器节能电路,是将交流接触器改为交流起动、直流保护吸合的工作方式,使其铁心损耗和短路环损耗降至最低,从而节约了电能。
1、电路工作原理
该交流接触器节能电路由续流二极管VD、电解电容器C、复合起动按钮Sl、停止按钮S2和交流接触器KM组成,如图。

接通电源,按下起动按钮S1时,交流220V(或380V)电压经Sl的常开触点和S2的常闭触点加至交流接触器KM的线圈上,使KM通电吸合,其常开控制触点接通,主控制触点将负载(电动机)的工作电源接通,辅助控制触点将电容器C接人电路中,C开始充电。
松开Sl后,Sl的常闭触点接通,常开触点断开,C的充电电流使KM维持吸合状态,同时续流二极管VD通过Sl和S2并接在KM线圈的两端。
此后,交流电源在正半周朔间对电容器C充电,在负半周期间C通过VD放电,使KM始终保持小电流吸合状态。
2、元器件选择
C选用耐压值为400V的铝电解电容器。
VD选用lN5408型硅整流二极管。
S1选用复合式 (动合触点和动断触点各一组)按钮;S2选用动断 (常闭)式按钮。
KM应根据工作电源和电动机的功率合理选用。
相关文章控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
交流接触器在电动机直接启动电路应用图解

有关交流接触器在电动机直接启动电路中的应用,低压电动机,通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机,电动机直接启动的一次电路和二次电路。
时间:2021-10-13 06:14:54
交流接触器接线图与控制电路

有关交流接触器接线图与控制电路,电压380V的接两根火线,电压220V的接一根零线和一根火线,交流接触器实现电机的正向启动、反向启动与互锁环节等。
时间:2021-09-16 09:02:36
接触器控制星三角降压启动的电路原理图

接触器控制星三角降压启动的电路原理图,用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路,电动机星形(Y)连接降压启动,电动机三角形(△)连接全压运行的配置。
时间:2021-05-17 09:34:27
- 上一篇:交流接触器线圈过热或烧损怎么办
 - 下一篇:交流接触器互锁的原理解释
 





