交流接触器线圈发热与触头发热的原因
来源:电工天下时间:2016-02-09 09:54:49 作者:老电工手机版>>
交流接触器线圈发热与触头发热的原因
分为触头发热、线圈发热、进出线端发热等几种情况。
交流接触器起动时,由于铁芯和衔铁之间的空隙大,电抗小,可以通过线圈的激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动,使激磁线圈通过很大的起动电流,因而引起线圈产生过热现象,严重时会将线圈烧毁。因为它的线圈也是负荷,有电流通过,但是不能过热。超过75°就需要检查了。
1、有点发烫时的判别方法:
1)触头发热;
2)进出线端发热;
3)线圈发热;
2、线圈发热,主要是铁芯闭合不好,线圈电流大发热;
3、进出线端发热;进出线端螺丝松动,造成接触不良;
4、触头发热,电流大或触头接触不良,接触不良的原因是长其使用有烧融、或触头压力的问题、或者铁芯闭合不好;
相关文章15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。