一、空气阻尼式时间继电器的结构组成
空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼原理获得延时,它由电磁系统、工作触头、气室及传动机构等四部分组成。电磁系统:线圈、铁心和衔铁组成,还有反力弹簧和弹簧片。电磁系统起承受信号作用。
工作触头:是执行机构,由两副瞬时动作触头(一副常开,一副常闭)和两副延时动作触头组成。
气室和传动机构:起延时和中间传递作用,气室内有一块橡皮薄膜,随空气的增减而移动。气室上面的调节螺钉可调节延时的长短。
传动机构由推杆、活塞杆、杠杆及宝塔形弹簧组成。空气阻尼式时间继电器结构简单,价格低廉,但准确度低,延时误差大,因此在要求延时精度高的场合不宜采用。

图1,空气阻尼式时间继电器结构示意图
空气阻尼式时间继电器有通电延时和断电延时两种类型。
二、 空气阻尼式时间继电器的工作原理
1、通电延时型时间继电器的动作原理:
当时间继电器线圈通电时,衔铁被吸合,活塞杆在宝塔形弹簧的作用下移动,移动的速度要根据进气孔的节流程度而定,各延时触头不立即动作,而要通过传动机构延长一段整定时间才动作,线圈断电时延时触头迅速复原。

通电延时型时间继电器的动作原理
2、断电延时型继电器:当时间继电器线圈通电时,衔铁被吸合,各延时触头瞬时动作,而线圈断电时触头延时复位。

3、通电延时与断电延时继电器的共同点:由于两类时间继电器的瞬动触头因不具有延时作用,故通电时立即动作,断电时立即复位,恢复到原来的常开或常闭状态。
断电延时与通电延时两种时间继电器的组成元件是通用的,从结构上说,只要改变电磁机构的安装方向,便可获得两种不同的延时方式,就是铁芯和衔铁的位置被掉转180度,即当衔铁位于铁心和延时机构之间时为通电延时型,而当铁心位于衔铁和延时机构之间时为断电延时型。
相关文章时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看

先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
时间继电器怎么接线,有哪些要求?

时间继电器怎么接线,有哪些要求?控制接线:可以视为直流继电器,3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
时间:2021-12-29 06:11:13
通电延时型时间继电器的接线方法图解

利用时间继电器的延时功能,对负载实现延时启动和延时停止的控制,就需要用到有时间继电器的通电延时功能,下面来看下通电延时型时间继电器的接线方法。
时间:2021-12-19 07:47:16
空气时间继电器怎么实现延时

空气时间继电器分为两类,一类是通电延时空气时间继电器,一类是断电延时空气时间继电器,那么如何使用空气时间继电器来实现延时操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-20 11:40:43
用时间继电器实现电机通电延时运转的例子

用时间继电器实现电机通电延时运转的例子,在接近开关感应金属片之后,时间继电器控制电机来实现通电延时运转,应该如何来实现?
时间:2021-10-20 11:36:27
时间继电器控制电机启停延时的简单方法

时间继电器控制电机启停延时的简单方法,
时间:2021-10-20 11:14:03
时间继电器实物接线图及连通过程

有关时间继电器的实物接线图,交流电路中通常采用空气阻尼型时间继电器,利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作,时间继电器的几种接线方法。
时间:2021-07-13 09:17:51
三个时间继电器控制正反转的线路图

用三个时间继电器控制正反转控制的线路图,并要求电动机正反转要有时间间隙,这里提供的是原理图,大家参考下。
时间:2021-02-19 06:16:45